中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.3 串联电抗器的布置和安装设计


8.3.1  油浸式铁心串联电抗器的安装布置应满足下列要求:

    1  宜布置在屋外,当污秽较重的工矿企业采用普通电抗器时,应布置在屋内;

    2  屋内安装的油浸式铁心串联电抗器,其油量超过100kg时,应单独设置防爆间隔和储油设施。

8.3.2  干式空心串联电抗器的安装布置应满足下列要求:

    1  宜采用分相布置的一字形排列或三角形排列;

    2  当采用屋内布置时,应加大对周围的空间距离,宜避开继电保护和微机监控等电气二次弱电设备。

8.3.3  干式空心串联电抗器布置与安装时,应满足防电磁感应要求。电抗器对其四周不形成闭合回路的铁磁性金属构件的最小距离,以及电抗器相互之间的最小中心距离,均应满足下列要求:

    1  电抗器对上部、下部和基础中的铁磁性构件距离,不宜小于电抗器直径的0.5倍;

    2  电抗器中心对侧面的铁磁性构件距离,不宜小于电抗器直径的1.1倍;

    3  电抗器相互之间的中心距离,不宜小于电抗器直径的1.7倍。

8.3.4  干式空心串联电抗器支承绝缘子的金属底座接地线,应采用放射形或开口环形。

8.3.5  干式空心串联电抗器组装的零部件,宜采用非导磁的不锈钢螺栓连接;当采用矩形母线与相邻设备连接时,矩形母线宜采用立式安装方式。

8.3.6  干式铁心电抗器应布置在屋内,安装时应满足产品的相关规定。

条文说明

8.3.1  本条对油浸式铁心串联电抗器的安装布置提出要求:

    1  油浸式铁心串联电抗器和变压器一样是屋外设备,将其安装在屋外通风散热条件好,无须设置防爆措施;工矿企业污秽一般较严重,当采用套管爬电距离较小的普通设备时,为了防止套管污闪事故,应将电抗器布置在屋内,并应采取通风散热措施保证运行安全。

    2  油浸式铁心串联电抗器屋内布置时,当其油量超过100kg,应参照变压器安装规定,设防爆间隔。

8.3.2  本条对干式空心串联电抗器的安装布置提出要求:

    1  空心电抗器采用分相布置的水平排列或三角形排列(“一”字形或“品”字形),由于相距加大,有利于防止相间短路和缩小事故范围。三相叠装式虽然可以缩小安装场地,但是相间距离小,相间短路的可能性增加,安全性差。设备安装时,对三相叠装顺序还有特殊要求,因此,这种方式不推荐采用。

    2  干式空心串联电抗器虽然在屋外或屋内安装均可,但是空心电抗器周围有强磁场,屋外安装容易解决防电磁感应问题。如果需要将空心电抗器安装屋内时,必须考虑使其远离变电站的计算机监控和继电保护等电气二次弱电设备,防止发生电磁干扰事故,影响继电保护和微机的正常工作。建议屋内装设串联电抗器时,选择设备本体外漏磁场较弱的产品,如干式铁心电抗器或带有磁屏蔽的电抗器。

8.3.3  本条对干式空心串联电抗器安装布置时防电感应提出要求。空心电抗器的特点是:线圈磁力线经空间形成闭合回路,因而设备本体周围存在着强磁场,为了降低在临近导体,包括铁磁性金属部件和钢铁件接地体中,引起严重的电磁感应电流发热,产生电动力效应,安装设计时要满足防电磁感应要求,在厂家提供的设备安装图中,防电磁感应的距离要求都有明确规定。个别厂家会提出两个防电磁感应的距离要求:一是对铁磁性金属体的距离;二是对形成闭合回路的铁磁性金属体的距离,如果设备外形图上有此两项要求,在设备安装设计时均应满足要求。

    本条3款规定的3个尺寸要求,是在对国内几个主要电抗器生产厂家调查基础上提出的,数据规定能涵盖国内各制造厂。

8.3.4  本条规定接地线采用放射形或开口环形,是为了不使导体形成环形回路,切断电磁感应电流的通路,减少损耗。为了增加接地回路的可靠性,接地线与主接地网采取两点相连。

8.3.5  本条规定是为了降低空间磁场在母线和连接螺栓中的涡流损耗,避免引起过热。采用不锈钢螺栓时须注意,只有非导磁材料加工的螺栓才能起到减少涡流发热问题。

8.3.6  本条规定基于干式铁心电抗器的产品特点,目前还没有屋外型产品。安装时尚需满足制造厂提出的相关规定,如设备接地、通风散热等。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

并联电容器装置设计规范 GB50227-2017
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读