中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7 通信管道埋设深度


7.0.1  通信管道的埋设深度应符合表7.0.1的规定。当达不到要求时,应采用混凝土包封或钢管保护。

表7.0.1  路面至管顶的最小深度(m)

7.0.2  进入人(手)孔处的管道基础顶部距人(手)孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人(手)孔上覆底部不应小于0.30m。

7.0.3  当遇到下列情况时,通信管道埋设应做相应的调整或进行特殊设计:

    1  城市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时;

    2  与其他地下管线交越时的间距不符合表4.0.4的规定时;

    3  地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。

7.0.4  管道铺设应有坡度,管道坡度宜为3‰~4‰,不得小于2.5‰。

7.0.5  在纵剖面上管道由于躲避障碍物不能直线建筑时,可使管道折向两端人(手)孔向下平滑地弯曲,不得向上弯曲(“U”形弯)。
 

条文说明

 

7.0.1  表7.0.1中通信管道的埋设深度是指管顶至路面的深度,表中管道埋设的最低深度要求是考虑到管道的荷载和经济性而定的。为了加强管道的安全性和可靠性,防止城市道路及其相关专业施工机械化作业使通信管道遭到破坏,在实际管道设计时要根据管群组合情况增加埋设深度。

7.0.2  通信管道与其他管线交越、埋深相互间有冲突,且迁移有困难时,通常考虑减少管道所占断面高度(如立铺改为卧铺等)或改变管道埋深。必要时,增加或降低埋深要求,但相应要采取必要的保护措施(如混凝土包封、加混凝土盖板等),且管道顶部距路面不得小于0.5m。

7.0.3  本条是管道埋设深度不足时的特殊设计。

    1  管道设计要考虑在道路改建可能引起路面高程变动时,不致影响管道的最小埋深要求。此外,人孔埋深调整一般在人孔口圈下部加垫砖砌体,以适应路面高程的变化。

    3  管道要避免铺设在冻土层以及可能发生翻浆的土层内,在地下水位高的地区通常埋浅一些。

7.0.4  为使管道具有合理的埋深,通常有两种管道坡度设置方法:一字坡和人字坡。

    一字坡的方法:如图10所示,相邻两人(手)孔间管道按一定的坡度直线铺设。该方法施工比较简便,对光(电)缆磨损小,但一端埋深较深,土方量较大。在段长较短及障碍物影响较小时,为便于施工通常采用一字坡的方法。

    人字坡的方法:如图11所示,将管道中间作为顶点,以一定的坡度分向两端铺设。它平均埋深较浅,但在管道的弯点处容易损伤光(电)缆,弯点水泥管的接口处张口宽度通常不大于5mm。在管道穿越障碍物有困难或管道进入人(手)孔时距上覆太近时,通常采用人字坡的方法。

图10  一字坡的管道               图11  人字坡的管道

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

通信管道与通道工程设计标准 GB50373-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读