5.1 有孔的电梯井道壁


    GB  7588-2003和GB 21240-2007中5.2.1补充以下规定:

    如果满足下列要求,已有的井道壁可以是有孔的:

    a)  符合GB 23821-2009中4.2.4.2的要求;和

    b)  层门门锁装置周围应设置无孔的隔障,以防止用长度为0.3m的刚性棒对门锁装置做任何操作。

    注1:为保存历史建筑,可能需要保留有孔的外墙。

    注2:对于可能遭受故意破坏的电梯,参见EN 81-71:2005中5.1.1的要求。