3.2 供用电设施的施工


3.2.1  供用电施工方案或施工组织设计应经审核、批准后实施。

3.2.2  供用电施工方案或施工组织设计应包括下列内容:

    1  工程概况;

    2  编制依据;

    3  供用电施工管理组织机构;

    4  配电装置安装、防雷接地装置安装、线路敷设等施工内容的技术要求;

    5  安全用电及防火措施。

3.2.3  供用电设施的施工应按照已批准的供用电施工方案进行施工。
 