中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 预应力锚栓


Ⅰ 主控项目

4.5.1 对于高耸结构混凝土工程,应在混凝土达到100%的设计强度后再对预应力锚栓施加预应力。

    检查数量:全数。

    检验方法:检验混凝土试块。

4.5.2 预应力锚栓应采用直接张拉法施工。锚栓应超张拉,超张拉值应满足设计要求。张拉结束后预拉力应满足设计预拉力。预拉力允许偏差应为3%。

    检查数量:全数。

    检验方法:用液压张拉器检查。

Ⅱ —般项目

4.5.3  锚栓组合件加工的允许偏差应符合表4.5.3的规定。

4.5.4 锚栓组合件安装允许偏差应符合表4.5.4的规定,且应在安装完毕一年后进行复检。

条文说明

4.5.1 本条为强制性条文,必须严格执行。采用高强度螺栓液压张拉器对锚栓施加准确的预拉力,使上、下锚板对钢筋混凝土施加预压力。基础受弯时,预压区混凝土压应力有所释放但始终处于受压状态,不会出现裂缝,提高了基础的耐久性。

    柱脚预应力锚栓的施工属于后张法施工,采用高强螺栓液压张拉器对锚栓施加准确的预拉力,使上、下锚板对钢筋混凝土施加压力,基础受弯时,混凝土压应力有所释放但始终处于受压状态,不会出现裂缝,柱脚法兰也不会脱离基础顶面,实现柱脚的刚接。提高了基础的耐久性和抗疲劳性能。

    因单个锚栓的预拉力较大,而锚板局部受压面积相对较小,在张拉过程中承受较大的压应力。若混凝土强度未达100%,很容易使得混凝土局部受压破坏,或因早期受较大压应力使混凝土产生较大蠕变,造成较大预应力损失。预应力损失超过设计预期,对于柱脚的刚接性能、基础混凝土的抗裂、耐久性和抗疲劳性能均有不利影响。

4.5.2~4.5.4 设计要求未规定超张拉时,可根据实际构造条件和操作条件实测锚栓预拉力损失值。锚栓张拉一年内,随着混凝土徐变(徐变为主要因素,一年后基本稳定)和锚栓蠕变的发展,锚栓预拉力会有所降低,因此需一年后复检。锚栓组合件示意图如下。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高耸结构工程施工质量验收规范 GB51203-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读