中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

前言


中华人民共和国国家标准

工业建筑可靠性鉴定标准

Standard for appraisal of reliability of industrial  buildings and structures

GB 50144-2019

主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2 0 1 9 年 1  2 月  1  日
 

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

2019年  第172号

住房和城乡建设部关于发布国家标准《工业建筑可靠性鉴定标准》的公告

   
 现批准《工业建筑可靠性鉴定标准》为国家标准,编号为GB 50144-2019,自2019年12月1日起实施。其中,第3.1.1、6.2.2、6.3.2、6.4.2条为强制性条文,必须严格执行。原《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008同时废止。

    本标准在住房和城乡建设部门户网站(www.mohurd.gov.cn)公开,并由住房和城乡建设部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行。

中华人民共和国住房和城乡建设部

2019年6月19日

 

    根据住房和城乡建设部《关于印发<2014年工程建设标准规范制订、修订计划>的通知》(建标[2013]169号)的要求,标准编制组经广泛调查研究,认真总结实践经验,参考有关国际标准和国外先进标准,并在广泛征求意见的基础上,修订了本标准。

    本标准的主要技术内容是:总则、术语和符号、基本规定、调查和检测、结构分析和校核、构件的鉴定评级、结构系统的鉴定评级、工业建筑物的鉴定评级、工业构筑物的鉴定评级、鉴定报告。

    本标准修订的主要技术内容是:1.标准的适用范围扩大,增加了管道支架、钢筋混凝土冷却塔、锅炉钢结构支架、除尘器结构等构筑物的鉴定项目;2.增加了结构单元可仅作安全性鉴定的情况、结构单元安全性鉴定评级原则和方法;适当提高了鉴定单元安全性和可靠性二级标准;3.增加了高温环境和振动荷载的调查检测方法,补充了钢结构材料检测评定方法;4.对结构构件分级标准c、d级界限指标进行调整;增加了钢结构构件连接安全性评定方法和腐蚀钢构件检测评定方法;5.对上部承重结构构件集、计算单元的安全性鉴定评级比例进行了适当调整;补充了地基基础的安全性等级评定应遵循的原则;补充围护结构系统中混凝土和金属围护结构屋面的使用性评级;6.附录B修改为“工业大气环境混凝土结构耐久性剩余寿命评估”,附录C修改为“钢构件腐蚀的检测”,增加了附录D“钢吊车梁疲劳性能评定”。

    本标准中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。

    本标准由住房和城乡建设部负责管理和对强制性条文的解释,由中冶建筑研究总院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议,请寄送中冶建筑研究总院有限公司(地址:北京市海淀区西土城路33号,邮编:100088)。

    本标准主编单位:中冶建筑研究总院有限公司

                    福建华航建设集团有限公司

    本标准参编单位:中国机械工业集团有限公司

                    国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心

                    西安建筑科技大学

                    中冶赛迪工程技术股份有限公司

                    中冶京诚工程技术有限公司 

                    中国航空规划设计研究总院有限公司

                    中国电子工程设计院

                    国家工业建构筑物质量安全监督检验中心

                    上海宝钢工业技术服务有限公司

                    中国钢结构协会

                    宝山钢铁股份有限公司

                    武汉钢铁股份有限公司

                    东风设计研究院有限公司

                    中国第二重型机械集团公司

                    山东钢铁股份有限公司济南分公司

                    中国京冶工程技术有限公司

                    包头钢铁集团有限公司

                    中国电力工程顾问集团华北电力设计院有限公司

                    中广电广播电影电视设计研究院

                    深圳冶建院建筑技术有限公司

                    太原钢铁集团有限公司

                    中钢集团工程设计研究院有限公司

                    中国石油化工集团公司

                    鞍钢建设集团有限公司

                    煤炭工业建设工程质量监督总站

                    中国第一汽车集团公司

                    通化钢铁集团股份有限公司

    本标准主要起草人员:岳清瑞  徐建  惠云玲  幸坤涛 牛荻涛  常好诵  郭小华  杨建平 姜迎秋  姚继涛  李书本  徐善华 王立军  辛鸿博  娄宇  王新泉 徐克利  郑云  庄继勇  吴秀敏 李宁  弓俊青  张文革  张家启 孙衍法  徐名涛  朱建伟  黄新豪 王罡  马倬勋  美其德  马晓林 杨菁  王玉兵  王谦  綦宝晖 李忠煜  王玲  陈佳宇  张长青 侯健  冷秩宇  刘培年  何承厚 姜华  马建生  周晓斌  卫常革 万茂强  肖辉  辛雷  刘宇飞 信任  丛福祥  任利杰

    本标准主要审查人员:王景全  龚晓南  李国胜  程绍革 包琦玮  韩继云  高小旺  牟宏远 张同亿  杨俭  张天申  李久林 周笋  刘柯

条文说明

    《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2019,经住房和城乡建设部2019年6月19日以第172号公告批准、发布。

    本标准是在《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008的基础上修订而成的。上一版标准的主编单位是中冶建筑研究总院有限公司,参编单位是西安建筑科技大学、国家工业建筑诊断与改造工程技术研究中心、中国机械工业集团公司、中国京冶工程技术有限公司、北京钢铁设计研究总院、中冶京诚工程技术有限公司、重庆钢铁设计研究总院、中冶赛迪工程技术股份有限公司、中国航空工业规划设计研究院、中国电子工程设计院、上海宝钢工业检测公司、宝山钢铁股份有限公司、武汉钢铁股份有限公司、第一汽车集团公司,主要起草人员是惠云玲、张家启、李宁、林志伸、岳清瑞、陆贻杰、姚继涛、姜迎秋、杨建平、辛鸿博、牛荻涛、徐建、弓俊青、常好诵、王立军、李书本、娄宇、幸坤涛、姜华、徐名涛、李京一、佟晓利、李小瑞、张长青、王发、郑云、王罡、徐克利、黄新豪、程海波。

    本标准修订过程中,编制组进行了广泛的调查分析和深入的专题研究,总结了我国工程建设的实践经验,着重考虑《工业建筑可靠性鉴定标准》GB 50144-2008实施期间的反馈意见和可靠性鉴定技术的发展,参考了国外先进技术标准,并与国内现行相关标准进行了协调,同时通过理论与试验研究以及实际工程应用验证,为本次标准的修订提供了极有价值的参考资料。

    为便于广大鉴定、设计、施工、科研、学校等单位有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定,《工业建筑可靠性鉴定标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明,对条文规定的目的、编制依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明,还着重对强制性条文的强制性理由做了解释。但是,本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力,仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

工业建筑可靠性鉴定标准 GB50144-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读