中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.9 孔隙水压力监测


    6.9.1  孔隙水压力宜通过埋设钢弦式或应变式等孔隙水压力计测试。

    6.9.2  孔隙水压力计量程应满足被测压力范围的要求,可取静水压力与超孔隙水压力之和的2倍,精度不宜低于0.5%F·S,分辨率不宜低于0.2%F·S。

    6.9.3  孔隙水压力计埋设可采用压入法、钻孔法等。

    6.9.4  孔隙水压力计应事前埋设,埋设前应符合下列规定:

        1  孔隙水压力计应浸泡饱和,排除透水石中的气泡;

        2  核查标定数据,记录探头编号,测读初始读数。

    6.9.5  采用钻孔法埋设孔隙水压力计时,钻孔直径宜为110mm~130mm,不宜使用泥浆护壁成孔,钻孔应圆直、干净;封口材料宜采用直径10mm~20mm的干燥膨润土球。

    6.9.6  孔隙水压力计埋设后应测量初始值,且宜逐日量测1周以上并取得稳定初始值。

    6.9.7  应在孔隙水压力监测的同时测量孔隙水压力计埋设位置附近的地下水位。
 

条文说明

    6.9.3  孔隙水压力探头埋设有两个关键,一是保证探头周围填砂渗水通畅和透水石不堵塞;二是防止上下层水压力的贯通。

        采用压入法时宜在无硬壳层的软土层中使用,或钻孔到软土层再采用压入的方法埋设;钻孔法若采用一钻孔多探头方法埋设则应保证封口质量,防止上下层水压力形成贯通。

    6.9.4  孔隙水压力计在埋设时有可能产生超孔隙水压力,要求孔隙水压力计在基坑施工前2周~3周埋设,有利于超孔隙水压力的消散,得到的初始值更加合理。

    6.9.5  泥浆护壁成孔后钻孔不容易清洗干净,会引起孔隙水压力计前端透水石的堵塞。

    6.9.7  量测静水位的变化是为了在计算中消除水位变化的影响,获得真实的超孔隙水压力值。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读