中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

附录D (资料性附录)场地类别划分


D.1 应根据场地土层等效剪切波速(或岩石剪切波速)和场地覆盖层厚度值,按表D.1确定场地类别。

D.2 场地土层等效剪切波速νse可按式(D.1)和式(D.2)计算。

    式中:

    νse——场地土层等效剪切波速,单位为米每秒(m/s);

    d0——一计算深度,单位为米(m);

    t——剪切波在地面至计算深度之间的传播时间,单位为秒(s);

    di——计算深度范围内第i土层的厚度,单位为米(m);

    νsi——计算深度范围内第i土层的剪切波速,单位为米每秒(m/s);

    n——计算深度范围内土层的分层数。

    d0取覆盖层厚度和20m两者的较小值。

D.3 场地覆盖层厚度的确定,宜符合下列要求:

    a) 应按地面至剪切波速大于500m/s且其下卧各层岩土的剪切波速均不小于500m/s的土层顶面的距离确定;

    b) 当地面5m以下存在剪切波速大于其上部各土层剪切波速2.5倍的土层,且该层及其下卧各层岩土的剪切波速均不小于400m/s时,可按地面至该土层顶面的距离确定;

    c) 剪切波速大于500m/s的孤石、透镜体,应视同周围土层;

    d) 土层中的火山岩硬夹层,应视为刚体,其厚度应从覆盖土层中扣除。

查找 上节 下节 返回
顶部

中国地震动参数区划图 GB18306-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读