中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

2.1 术语


2.1.1  钢筒仓 steel silo

    平面为圆形、方形、矩形、多边形或其他几何形状的贮存散料的直立钢容器。

2.1.2  仓顶 top of silo

    封闭仓体顶面的结构。

2.1.3  仓壁 barrel

    钢筒仓与贮料直接接触且承受贮料侧压力的仓体竖壁。

2.1.4  漏斗 hopper

    仓体底部收小口的部分,卸出贮料的容器。

2.1.5  筒壁 supporting wall

    平面与仓体相同,支承仓体的立壁。

2.1.6  仓下支承结构 supporting structure of silo bottom

    钢筒仓基础以上仓体以下的支承结构。

2.1.7  斜壁 inclined wall

    构成漏斗的倾斜仓壁。

2.1.8  深仓 deep bin

    贮料计算高度hn与圆形仓内径dn或与矩形仓的短边bn之比大于或等于1.5时的钢筒仓。

2.1.9  浅仓 shallow bin

    贮料计算高度hn与圆形仓内径dn或与矩形仓的短边bn之比小于1.5时的钢筒仓。

2.1.10  单仓 single silo

    不与其他建、构筑物联成整体的单体钢筒仓。

2.1.11  排仓 silos in line

    按单线排列并联为整体的矩形钢筒仓。

2.1.12  群仓 group silos

    三个或多于三个非单线排列且联为整体的矩形钢筒仓。

2.1.13  填料 filler

    用于仓底构成卸料斜坡的填充材料。

2.1.14  内衬 liner

    用于仓底,漏斗及部分仓壁的保护、抗磨耗且有利于贮料流动的衬砌。

条文说明

2.1.1~2.1.3  本节所列术语的英文名称是参照国内外有关规范的常用词编入的。仓壁barrel是参照欧洲规范和英文解释取用的(与国内《粮食钢板筒仓设计规范》GB 50322 silo wall和《钢筋混凝土筒仓设计规范》GB 50077 wall of silo不同)。

2.1.9  当钢筒仓内贮料计算高度hn与圆形钢筒仓内径dn或与矩形钢筒仓的短边bn之比大于或等于1.5时为深仓,小于1.5时为浅仓。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

钢筒仓技术规范 GB50884-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读