E.4 基于可靠指标的设计


E.4.1  根据目标可靠指标进行结构或结构构件设计时,可采用下列方法之一:

    1  所设计结构或结构结构构件的可靠指标应满足下式要求:

          (E.4.1-1)

    式中——所设计结构或结构构件的可靠指标;

            ——所设计结构或结构构件的目标可靠指标。

    当不满足式(E.4.1-1)的要求时,应重新进行设计,直至满足要求为止。

    2  对某些结构构件的截面设计,如钢筋混凝土构件截面配筋,当抗力服从对数正态分布时,可在满足(E.4.1-1)式的条件下按下式直接求解结构构件的几何参数:

          (E.4.1-2)

    式中 ——抗力函数;

           ——迭代计算求得的正态化抗力的平均值;

          ——迭代计算求得的抗力验算点值;

           ——抗力的变异系数;

          ——材料性能标准值;

          ——几何参数的标准值,如钢筋混凝土构件钢筋的截面面积等;

         ——均值系数,即变量平均值与标准值的比值。

E.4.2  当按可靠指标方法设计的结果与传统方法设计的结果有明显差异时,应分析产生差异的原因。只有当证明了可靠指标方法设计的结果合理后方可采用。
 