6.4 提升机房


6.4.1  提升机房宜采用钢结构,地下部分应采用钢筋混凝土结构。

6.4.2  提升机的基础宜与提升机房的基础及工作平台脱离布置,其基础宜布置在相同地基特征的土层上。

6.4.3  提升机房的山墙宜采用轻型墙体。

6.4.4  提升机房屋顶不应设置工艺设备及其附属建筑。