中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

5.4 竖向设计


5.4.1  填埋场竖向设计应结合原有地形,做到有利于雨污分流和减少土方工程量,并宜使土石方平衡。

5.4.2  填埋库区垂直分区标高宜结合边坡土工膜的锚固平台高程确定,封场标高与边坡应按本规范第13章封场与堆体稳定性的规定执行。

5.4.3  填埋库区库底渗沥液导排系统纵向坡度不宜小于2%。在截洪沟、排水沟等的走线设置上应充分利用原有地形,坡度应使雨水导排顺畅且避免过度冲刷。

5.4.4  调节池宜设置在场区地势较低处,地下水位较低或岩层较浅的地区,宜减少下挖深度。

条文说明

5.4.1  本条是关于竖向设计应考虑因素的原则规定。

    条文中的“减少土方工程量”是指要求结合原始地形,尽量减少库底、渗沥液处理区及调节池的开挖深度。

5.4.2  本条是关于填埋场垂直分区和封场标高的原则规定。

    在垂直分区建设中,锚固平台一般与临时截洪沟合建,填埋作业至临时截洪沟标高时,截洪沟可改造后用于边坡渗沥液导流。

5.4.3  本条是关于填埋库区库底、截洪沟、排水沟等有关设施坡度设计基本要求的规定。

    坡度的要求是为了确保填埋库区库底渗沥液收集系统能自重流导排。如受地下水埋深、土方平衡、平原型填埋场高差和整体设计的影响,可适度降低导排管纵向的坡度要求,但要保证不小于1%的坡度。

5.4.4  本条是关于结合竖向设计考虑调节池位置设置的规定。

    调节池设置在场区地势较低处,利于渗沥液自流。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生活垃圾卫生填埋处理技术标准 GB/T50869-2013(2025年版)
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读