5.4 远程控制器


5.4.1  一般要求

5.4.1.1  当远程控制器发生故障时,采暖炉不应发生危险。

5.4.1.2  远程控制器的设计应能避免未经授权的操作,并应防止意外运行或操作。

5.4.1.3  连接远程控制器,不应干扰采暖炉内部的电气连接。

5.4.1.4  采暖炉的本地操作应优先于远程控制器的操作。

5.4.1.5  当远程控制器连接到家用及建筑物用电子系统时,应符合CJ/T 356的规定。

5.4.2  远程复位功能

5.4.2.1  一般要求

    采暖炉自身具有关断功能时,允许远程控制器具有复位功能。

5.4.2.2  功能要求

    应符合下列规定:

    a) 复位功能应至少由两次手动动作激活;

    b) 不应允许自动复位(如定时器等自动装置产生的复位);

    c) 复位功能应至少符合GB/T 38603-2020中B类安全要求,故障容许时间为24h;

    d) 当远程控制器不在采暖炉的可视范围内时,应符合下列规定:

      1) 远程控制器应显示采暖炉的运行状态和相关信息;

      2) 15min内应最多允许执行5次复位操作,大于5次的复位动作应不被执行;

      3) 如同一故障代码连续复位5次仍未解决该故障,大于5次的复位动作不应被执行。

5.4.2.3  评估

    按GB/T 38603-2020附录D中内部故障保护要求对远程控制器复位功能评估。