附录B 浅埋隧道衬砌作用计算方法


B.0.1  地面基本水平的浅埋隧道,所受作用具有对称性(图B.0.1)。计算应符合下列规定:

 

图B.0.1 地面基本水平线浅埋隧道作用计算

    1  垂直压力应按下列公式计算:

      式中:
          B——隧道宽度(m);

          γ ——围岩重度(kN/m3);

          h——洞顶至地面高度(m);

          θ——顶板土柱两侧摩擦角(°),为经验数值;

          λ  ——侧压力系数;

         φc——围岩计算摩擦角(°);

           β——产生最大推力时的破裂角(°)。

    2  水平压力应按下式计算:

      式中:
         hi——内外侧任意点至地面的距离(m)。

B.0.2  当洞顶至地面高度 h 小于深埋隧道垂直作用计算高度 ha时,取 θ=0,应属超浅埋隧道。

B.0.3  当洞顶至地面高度 h 大于等于2.5倍深埋隧道垂直作用计算高度 ha时,式(B.0.1-1)不适用,应按深埋隧道计算。