中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

6.1 钻孔结构设计与钻进方法选择


6.1.1  钻孔结构应根据钻孔的目的、用途和地层特性设计,并应满足勘察纲要或供水管井设计要求。钻孔结构设计应符合下列规定: 

    1  钻孔总深度应为设计最深一层可采含水层底板的深度加上2m~4m沉淀管长度,地层不稳定或不能支承井管时,应适当增加深度。

    2  两径或两径以上的钻孔结构,选用深井泵或潜水泵作为抽水设备时,安放水泵井段的换径深度应位于动水位10m以下,井管应坐落在稳定岩土层上。

    3  钻孔直径应根据井管直径和类型,以及填砾的厚度确定。常用井管直径和类型与钻孔直径和深度,宜符合表6.1.1的规定。

表6.1.1  常用井管直径和类型与钻孔直径和深度

6.1.2  钻进方法和钻具类型应根据地层特性、场地条件、设备能力及钻孔结构等因素选择,并宜符合表6.1.2的规定。

表6.1.2  钻进方法和钻具类型

条文说明

6.1.1  水文地质钻探是以水文地质勘察为目的的钻探工作。水井施工是以开发利用地下水资源为目的的钻探工作。

    钻孔施工前,应根据钻孔目的、用途和地层情况,在满足施工任务书要求的前提下,进行钻孔结构设计,即绘制出钻孔结构剖面。钻孔结构剖面的内容应包括:

    1  钻孔总深度和分段深度。

    2  钻孔各段直径及井口管、井壁管、滤水管的直径、长度、类型。

    3  管外填砾、止水及封闭材料的位置。 

    合理的钻孔结构设计,不仅可节省各种材料,而且能保证高效、优质钻进与成井,满足地质设计各项技术质量要求。在水文地质钻探与水井施工钻探中,通常对钻孔的划分是:孔深100m以内为浅孔,100m~300m之间为中深孔,300m以上为深孔。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
冶金工业建设钻探技术规范 GB50734-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读