5.4 风管及附件


5.4.1 排风管道法兰垫片应采用可耐受排风中碱物质化学腐蚀性的垫片。

5.4.2 排风管道宜顺气流方向设置坡度,低点应设置排水收集点、观察计和排水阀。

5.4.3 布置在严寒、寒冷地区的加药管道、补液管道及加药罐应采取防冻、防结晶措施。

5.4.4 室外安装的加药管道、循环管道、排液管道应采取抗紫外线措施。

条文说明

5.4.1 碱性废气在排风管内冷凝形成冷凝液,具有一定腐蚀性,因此对法兰垫片耐受化学腐蚀的性能提出了要求。聚四氟乙烯垫片具有良好的耐受化学腐蚀的性能,在电子工业废气排风系统中应用较多。

5.4.2 碱性废气在排风管内冷凝形成冷凝液,顺气流方向设置坡度,在低点设置收集点和排水阀,有利于凝液收集和排放。

5.4.4 加药管道、循环管道、排液管道通常采用塑料管道,安装在室外环境中,易受阳光照射,紫外线会加速塑料老化,缩短管道的使用寿命,因此做出本条规定。