6.6 管道检验


6.6.1  对管道焊缝的质量检验应包括外观检验和射线照相检验。

6.6.2  管道焊缝射线照相的检验比例和质量等级不得低于表6.6.2的规定。

6.6.3  焊缝的外观质量的检验等级要求,应根据对焊接射线照相的检验比例确定,并应符合表6.6.3的规定。

条文说明

6.6.2  应根据物料的毒性和它的火灾危险性,结合聚酯工厂的生产特点,确定对焊缝进行射线照相的检验比例。本条的要点是要求对焊缝的检验比例不得低于表6.6.2中的规定。鉴于夹套主管的焊接质量一旦出现问题,在封入套管后不易被检查发现,设计方可根据工程具体情况,提出高于表6.6.2要求的规定,比如要求所有的夹套主管焊缝做100%射线照相检验,在近年的不少工程中,已按此要求实施。另外,甲醇、天然气以及设计温度超过 111℃的乙二醇,属于乙类A项可燃液体和甲类可燃流体,所以对上述介质管道焊缝的抽检比例和达到质量等级的要求,应高于对常温乙二醇的管道。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

聚酯工厂设计规范 GB50492-2009