中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

14.2 化验室的布置


14.2.1  中心化验室的布置应符合下列规定:

    1  理化分析室宜设大开间;

    2  使用钢瓶的房间宜布置在靠近钢瓶室的一侧;

    3  应合理布置与通风柜相关的风管和风机,风机宜布置在建筑物的屋顶。

14.2.2  理化分析室的内部布置应符合下列规定:

    1  化验台、设备台宜布置在房间的中央或两侧,通风柜宜布置在房间的两侧;

    2  使用钢瓶气的设备与内墙面的距离不宜小于600mm;

    3  台、柜的选型和布置应满足各种管道安装、操作和检修的要求;

    4  对分析精度要求高的分析仪器,应布置在不受磁场、振动、噪声等干扰的房间内。

14.2.3  生物指标分析室宜分设无菌间、培养间和普通操作间。无菌间的布置应符合下列规定:

    1  无菌间与其他房间之间应设置缓冲间;

    2  无菌间应设置观察窗; 

    3  无菌间内所选仪器设备应满足表面光滑、平整、不开裂、耐腐蚀、易清洗、不生霉和耐消毒的要求。
 

条文说明

 

 14.2.1  理化分析室可按照项目的需要细分为不同功能的分析室。精密仪器室用于放置高精度的分析仪器。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
生物液体燃料工厂设计规范 GB50957-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读