10.6 建筑铝型材和工业铝型材


10.6.1  建筑铝型材和工业铝型材车间应按生产线合理配置,并应按需要留有铸锭、在制品、成品、废料、料框等的存放场地,应留有足够的通道。

10.6.2  挤压车间机列配置应符合下列规定:

    1  小挤压机列可分左右型并列配置在同一跨厂房内,并可沿车间长度方向配置多台。机列出料方向可根据车间条件选择U形或Z形的配置型式。

    2  时效炉可与挤压机列并列配置,也可配置在挤压机列后部。车间有多条机列时,时效炉宜集中配置在时效区。

    3  挤压车间的进锭方向宜靠近熔铸车间的出锭方向,挤压车间的出料方向宜靠近表面处理车间的进料方向或成品库。

10.6.3  表面处理车间应符合下列规定:

    1  表面处理车间应按生产线配置在主跨厂房,辅助生产设施宜配置在辅跨内。

    2  氧化着色车间生产线可根据车间条件采用直线型配置或U形配置型式。槽组宜配置在地面上,槽组结构宜采用钢筋混凝土结构加防腐内衬。

    3  喷涂车间生产线环形配置,采用槽组预处理时,槽组应单独配置,槽组可采用钢结构或钢筋混凝土结构加防腐内衬。

    4  槽组周围应设操作、检查、维护检修的安全走道平台。

    5  废水处理可配置在车间内,也可在工厂内集中设置废水处理站。

    6  表面处理车间的进料方向宜靠近挤压车间的出料方向。成品包装宜配置在车间内,受车间所限时不宜远离卸料区。
 

条文说明


10.6.1  建筑铝型材和工业铝型材的生产特点是流程短,机列连续作业,所以车间布置要按机列来进行,适当考虑铸锭、型材人工时效前后的中间存放、成品存放、废料和料筐等的存放场地,保证物流运输顺畅,人员操作维护安全和有良好的工作环境。

10.6.2  对挤压车间机列配置说明如下:

    1  为了减少占地面积,16MN以下的小挤压机列尽量按左右型配置在一跨厂房内,车间较长时,可沿长度方向配多条机列。机列的出料方向根据车间条件来选择,一般U形配置比较顺畅,如机列并列配置时可根据中间通道大小采用同端或异端下料,即下料相同或前后错开。

    2  单机列配置时,一般挤压机列与时效炉并列配置,厂房跨度小无法并列配置时,亦可配置在机列的后部。厂房配置有多条机列时,时效炉可考虑集中配置在时效区,但要注意物流的顺畅。

    3  挤压车间进锭方向靠近熔铸车间,出料方向靠近表面处理车间或成品库,有利于缩短运输距离,使工厂物流顺畅。

10.6.3  对本条说明如下:

    1  表面处理生产设备按生产线配置在较高的主跨厂房内,辅助设备一般配置在辅跨厂房内,生产线配置时要考虑进出料方便,有足够的装卸料区,操作安全和有良好的工作环境。

    2  氧化着色生产线的配置形式有直线形和U形,直线式配置时,装料、槽组和卸料都在同一跨厂房内,需较长的厂房,导电梁的返回不方便;U形配置时,装料、槽组和卸料配置在两跨厂房内,两端用过跨车相连接,导电梁从卸料区返回至装料区较方便。规模较小的卧式线可采用直线形,规模较大的宜采用U形配置。

    槽组配置在地面上有利于各种管道的配置和维护,也有利于槽组的排放。槽组结构多采用钢筋混凝土结构,只有一些小的生产线采用钢结构,槽子的内衬可选用玻璃钢、PVC塑料板、钢板或不锈钢板等。

    3  喷涂处理是由悬挂链输送的,采用闭合的环链配置在预处理、喷房、固化炉和装卸料区的上方。采用槽组预处理时,槽组配置在靠近装料区,中间可隔断留运输通道。预处理的槽组可用钢筋混凝土结构或钢结构,根据不同使用要求加防腐内衬。

    4  处理槽子的槽液带有腐蚀性,必须注意操作安全,在槽组周围应设计带栏杆的操作平台,以便于安全操作、检查和维护。

    5  表面处理生产有废水、废液排出,需要经处理达标后才能排放。废水处理可根据工厂具体情况来设置,如工厂只有表面处理一个污染源时,废水处理站可设在车间内或靠近表面处理车间,以缩短废水、废液输送距离,如工厂有多个污染源时,废水处理站宜集中设置。

    6  表面处理的进料应靠近挤压车间的出料方向,以缩短运输距离,表面处理后的成品宜在车间内包装好,以免在运输过程中损害型材表面。