11.6 主要设备布置及电缆敷设


11.6.1  电气设备布置应符合下列规定:

    1  布置应紧凑,并应有利于主要电气设备之间的电气联接和安全运行,且应检修维护方便;

    2  必须结合水煤浆工程总体规划,交通道路、地形、地质等重要条件,自然环境和建筑物等特点进行布置,应减少占地面积和土建工程量,降低工程造价;

    3  当水煤浆工程分期建设时,应按分期实施方案确定。

11.6.2  水煤浆工程电缆选择及敷设应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有关规定。主厂房和高低压配电室内的电缆,宜敷设在电缆支架上或电缆沟内的托架上。在煤尘较大的车间,宜敷设在无孔托盘的电缆桥架内。可能存在煤泥水溢流的车间不宜采用电缆沟敷设方式。主厂房内主通道宜采用电缆桥架敷设方式。