中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.2 节 能


10.2.1  刨花板工程设计应采用先进实用的节能技术和节能措施,应合理利用能源。

10.2.2  刨花板生产主要耗能环节应配置监控、调节和计量装置。

10.2.3  工艺设计及设备选型优化与节能应符合下列规定:

  1  刨花板生产应采用先进可靠的工艺和设备。

  2  刨花干燥设备选型应注意降低热能消耗,宜采用热烟气为热媒干燥刨花。

  3  热压机宜采用有机热载体为热媒。

10.2.4  总平面布置与建筑设计优化与节能应符合下列规定:

  1  改、扩建项目应利用企业现有设施合理利用能源。

  2  总平面布置应最大限度地减少厂内运输和输送的能耗。

  3  刨花板生产车间应在总平面协调统一布置中获得最佳朝向,宜利用自然采光、自然通风条件。

10.2.5  供电系统优化与节能应符合下列规定:

  1  供电系统应整体优化、综合规划。

  2  变配电系统的位置应靠近负荷中心。

  3  无功功率补偿功率因数应大于0.90。

  4  各生产车间照明功率密度值应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034的规定。

  5  应选用低损耗、高效率节能型变压器、节能电机、节能泵、节能灯具等产品。

10.2.6  供热系统优化与节能应符合下列规定:

  1  供热系统应整体优化、综合规划,应提高整体能源利用率,并应重视能源的多级利用和合理回收。

  2  应合理确定项目的热负荷,并应避免简单叠加。

  3  应选用高效节能的供热设备和装置。

  4  采用蒸汽供热时应利用凝结水的热能。

  5  热媒温度大于50℃的有机热载体管、热空气管、热水管、蒸汽管和凝结水管均应保温。保温材料的选择应因地制宜。

10.2.7  供水系统优化与节能应符合下列规定:

  1  生产用冷却水应循环使用。

  2  刨花板生产线给水排水设计所选用的产品及设备应节能节水。

条文说明

10.2.3  本条第3款,特定条件下,热压机也可采用蒸汽为热媒,譬如利用电厂余热等。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

刨花板工程设计规范 GB50827-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读