中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.8 生产过程自动化


8.8.1  生产线自动化设计应符合下列规定:

    1  应设置计算机自动控制系统,对生产线工艺过程进行监督、控制和管理;

    2  条件许可时,宜设置生产管理信息系统;

    3  关键区域可设置工业电视装置。

8.8.2  控制系统的控制方案应符合下列规定:

    1  生产上有关联的控制点、操作岗位之间应设置联络信号。

    2  电动机集中控制时,启动前应先发启动预报信号;控制点应设置电动机运行信号和故障报警信号。

    3  集中控制的电动机应采用“集中-机旁”的控制方式,选择在机旁控制时,电动机应设置机旁停车按钮和紧急停车按钮,电动机可通过机旁控制按钮进行单机试车。

    4  对于重要的运行设备,应设置运行电流监测。

    5  料仓、料库、储罐均应设置料位计,控制室宜配有料位的超限报警信号。

    6  配料斗秤应在控制室显示实时称量值,配料能够在线实时修改,各配料斗秤应实现自动进出料。

    7  移动机械有行程限制时,行程两端应设置限位保护措施。

    8  条件许可时,宜采用自动控制系统实现蒸压养护工艺制度的自动完成。

8.8.3  中控室设计应符合下列规定:

    1  中控室应位于被控区域的适当位置,并应满足工艺生产和自动化控制的要求。

    2  中控室应避开电磁干扰源、尘源和振源等,应有防尘、防火、隔声、隔热和通风等设施,并宜铺设防静电活动地板、设置空气调节系统。

    3  中控室应设置双回路供电电源;其电源应从母线引出,不应与照明、动力线路混用,且方便电缆管线进出。

    4  不间断电源(UPS)装置应有足够容量,供电的延续时间不宜小于20min。

查找 上节 下节 返回
顶部

目录导航

    笔记需登录后才能查看哦~
加气混凝土工厂设计规范 GB50990-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读