4.3 眩光限制


4.3.1  室外作业场地的眩光应采用眩光值(GR)评价,GR值应按本标准附录A计算,各工作场地的GR最大允许值宜符合本标准第5章的规定。

4.3.2  防止或减少眩光可采用下列方法进行:

    1  合理的布灯;

    2  限制灯具亮度;

    3  采用漫反射的表面材料。

条文说明

4.3.1  室外作业场地的眩光采用眩光值(GR)评价,GR值按附录A计算,此计算方法采用CIE第112号出版物《室外体育和室外场地照明的眩光评价系统》(1994)的公式。

4.3.2  眩光会降低作业面的可见度,往往是有害的,可采取以下的措施防止或减少眩光:

    1  从灯具和作业面的布置方面考虑,避免将灯具安装在干扰区内;

    2  从灯具亮度方面考虑,应限制灯具表面亮度不宜过高;

    3  采用低光泽度的漫反射材料。