中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.6 冰雪景观照明设计


4.6.1  冰雪景观照明设计应符合现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034有关规定,满足民用建筑电气、城市夜景照明功能要求。

4.6.2  景区的景观性照明应进行总体和单体照明设计,且应符合下列规定:

    1  应对冰雪景观照明,设计内置灯光和外置灯光;

    2  应根据表现主题合理配置灯光的色彩、亮度和变化频率;

    3  灯具布置应符合总体灯光设计和单体灯光设计要求,并应合理确定位置;亮度、光色和光影应符合灯光设计效果要求;

    4  宜选用节能、环保、高效的灯具;

    5  室外灯具、支架等附属构件应保证寒冷条件下正常使用。

4.6.3  冰雪景观建筑照明质量应符合下列规定:

    1  冰雪景观建筑照明光源的色温应符合表4.6.3-1的规定。

表4.6.3-1  冰雪景观建筑照明光源的色温

    2  照明光源颜色应符合冰雪景观建筑创意主题的要求。

    3  冰雪景观建筑照明灯光直接眩光限制质量等级统一眩光值(UGR)应符合表4.6.3-2的规定。

表4.6.3-2  冰雪景观建筑照明灯光直接眩光限制质量等级(UGR)

    4  冰雪景观照明场所统一眩光值(UGR)大于25时应采取下列避免眩光的措施:

        1)景观照明灯具不应安装在大型冰雪景观建筑照明的干扰区内,且不应对视觉产生镜面反射;

        2)小体量冰雪景观建筑及艺术类冰雕景观照明,可沿视线方向进行配光或采取间接照明方式,且宜选用发光面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具。

4.6.4  冰雪景观建筑照度水平应符合下列规定:

    1  视觉工作照度范围宜按表4.6.4选用。

表4.6.4  视觉工作照度范围值

    2  冰雪景观建筑景观性照明照度可采用下列分级(lx):20、50、100、200、300、500、750。

    3  表演区域表演性照明应按照演出要求安装专业照明系统。

    4  景区道路应安装功能性照明设备,宜选用单色调光源,照度宜为20lx~50lx,可利用灯箱、广告灯、地埋灯间接照明。

    5  景区光环境设计应合理配置灯光的明暗对比、色彩变化,合理调控光源的点、线、面搭配;当采用激光等有特殊表现功能的灯光时,宜设置程序控制;中心景区和主要景观的照度应高于其他景区。

    6  灯光设计应编制照度分布图、景区和大型景观灯光颜色效果图以及灯光变幻程序设计、动态演示方案。

4.6.5  冰雪景观建筑照明光源与灯具选择应符合下列规定:

    1  景观区域光源、灯具的选择和配置,应视觉效果良好,布局合理,照度适宜,亮度明晰,色彩突出,变换得当。

    2  照明光源应根据景区环境、光效、显色性、耐用性等确定。

    3  冰景内置光源宜选用节能、环保、防水性能好、发热量低(LED灯等)的光源。

    4  广告区、信息发布区、导游图、大屏幕可选用LED光源。

    5  景区引导标识可采用电致发光板作为辅助照明。

    6  景观照明灯具应选用发热量低、节能、安全、耐用、在寒冷条件下能正常使用的高效光源及高效灯具,并应符合下列规定:

        1)冰景内置灯具、轮廓灯等与冰景接触的灯具应选用亮度高,冷光源灯具;

        2)冰景内无法拆除的灯具应选用经济、低污染型灯具;

        3)室外采用的灯具应防水、防潮并易于更换。

    7  不易检修维护的投光灯、泛光灯、高空标志灯应选择光源寿命长的灯具。

    8  景区、广场功能性照明宜选用高强度气体放电灯具。

4.6.6  冰雪景观建筑照明应采取节能措施,并应符合下列规定:

    1  应选用经济合理,节能环保的光源。

    2  直管型荧光灯应选用寒冷条件下能够正常工作的节能型电子镇流器。当选用电感镇流器时,能耗应符合现行国家标准《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》GB 17896的规定。

    3  应选择合理的照明控制方式,符合照明设计要求变化的频率:

        1)可采取分区控制灯光或多点控制方式;

        2)公共场所照明,宜采用集中控制或时钟控制方式;

        3)可设置不同时间段减光控制方案;

        4)高效能灯具启动后,可适当降低电压。

    4  应根据景区照明功能需要,采用定时开关、红外感应控制器和照明智能控制系统等节能管理措施。

    5  广场、道路及庭院照明可采用太阳能照明灯具及风能照明灯具。

4.6.7  冰雪景观建筑的照明供电系统设计应符合下列规定:

    1  应合理确定负荷等级和供电方案。

    2  冰雪景区重要照明负荷供电设施宜采用双电源、双回路,分级供电。

    3  三相照明线路各相负荷宜保持平衡,最大相负荷电流不宜超过三相负荷平均值的115%,最小相负荷电流不宜小于三相负荷平均值的85%。

    4  重要场所,应在负荷末极配电箱采用自动切换电源的供电方式,负荷较大时,可采用由两个专用回路各带50%照明灯具的配电方式。

    5  在分支回路中,不得采用三相低压断路器对三个单相分支回路进行控制和保护。

    6  照明系统中的每一个单相分支回路电流不宜超过16A,光源数量不宜超过50个;冰建筑内组合灯具每一个单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过120个。

    7  当采用气体放电灯时,照明线路中性导体应与相导体规格相同。

    8  采用电感镇流器气体放电光源时,可将同一灯具或不同灯具的相邻灯管(光源)分接在不同相序的线路上。

    9  总体供电方案应按照景区规划和单体冰雪景观建筑电气照明设计,进行用电负荷计算,确定供电方案,完成配电系统设计,并应符合下列规定:

        1)采用固定供电时,配电设备和供电线路应为固定设施,供电线路应采取直埋方式;线路穿过道路和有重型车辆通过的地方,应采取保护措施;

        2)采用临时供电时,配电线路宜采用金属线槽明敷设或暗敷设。

    10  景区应设置值班照明。

    11  采用的电气设备及断路器(含微型断路器)应能在环境温度—30℃以下正常工作。

    12  室外分支线路应安装剩余电流动作保护器。

    13  配电线路应安装短路、过负荷和过欠电压保护器。

    14  室外配电柜、箱防护等级不应低于IP33。

4.6.8  冰景观建筑灯光设计应符合下列规定:

    1  建筑类冰景观光源应根据创意确定,灯光应富于变化,大型冰景观建筑灯光宜采用程控设计;艺术类冰景观可选用外投光,并应根据表现内容和艺术表现力选用灯光颜色、照度、布光方式和灯具类型。

    2  光源的选择应符合下列规定:

        1)冰体内的渲染效果灯光色差不宜过小,灯光颜色宜选用白色、黄色、红色、蓝色、绿色等作基调;

        2)冰景观建筑内置照明宜选用直管荧光灯和可塑LED灯;

        3)冰景观建筑轮廓灯宜选用可塑LED灯、光导纤维灯、频闪灯、雷光管等;

        4)大型冰景观建筑外投光应采用瀑光均匀、照度较高的泛光灯或投光灯等光源;

        5)冰雕作品和大型冰景观建筑局部效果照明,可采用暖色调的卤素灯、拍灯或射灯等紧凑型节能灯。

    3  冰景观建筑内置光源宜选用T8管和T5细管径普通卤粉直管荧光灯,或三基色直管荧光灯、紧凑型节能灯、LED灯。

    4  建筑高度大于3m且宽度和厚度均大于1.5m的冰景观建筑、浮雕类冰景观宜以内置灯光为主,局部可采用高光或互补色光进行点缀;并应根据设计要求对光源进行程序控制,实现光源色彩变换、明暗变化、流动闪烁。内置灯光应根据冰的透光度,确定光源与外层冰的厚度,与冰外表面的距离不应大于350mm且不应小于150mm。

    5  艺术类冰景观灯光布设,宜采用外投光,灯具与景观的距离不应小于1.5m,灯具宜隐蔽摆放,并应与景观呈一定角度。主光源和辅助光源应在类型、颜色、照度、距离满足表现效果的需要。灯具应安装在灯具架上,且距地面高度不应小于0.5m。

    6  局部造型效果灯可选用卤素灯等为光源,射灯作为点缀。

    7  冰廊、灌木丛等面积较大的景观,效果光可选用满天星造型。

    8  冰景观内置LED新型光源宜符合下列规定:

        1)考虑光源的方向性,在冰砌体内布光宜均匀;

        2)选用的灯型、配件规格、型号宜统一,可相互通用;

        3)置于冰砌体内的光源及配件不宜采用散热较高的器材;

        4)可重复使用的灯具、电器材料等应采取回收措施。

4.6.9  雪景观灯光设计应符合下列规定:

    1  雪雕景观照明可选用金属卤化物灯和高压钠灯,灯具距雪景距离不应小于2.0m;

    2  灯具应安装在灯具架上,且距地面高度不应小于0.5m;

    3  应根据设计主题选择灯光颜色和照度;主光、侧光和背景光的照度应满足功能要求;

    4  大型雪景观灯光布置应主次分明,直接照射雪景泛光灯功率不宜大于400W;

    5  宜选用体积较小的泛光灯,灯具和支架宜漆成白色。

4.6.10  冰雪景区低压配电系统的接地形式应符合下列规定:

    1  景区低压配电系统的接地形式宜采用TT或TN-S系统。

    2  当采用TT系统时,每个配电箱处应设接地极;接地故障保护的动作特性应符合下式规定:

    式中:RA——接地极和外露可导电部分保护导体电阻之和(Ω);

             Ia——保护电器切断故障回路的动作电流(A)。

    3  当采用过电流保护器时,反时限特性过电流保护器的故障回路的动作电流(Ia)应保证5s内切断电流;采用瞬时动作特性过电流保护器的故障回路的动作电流(Ia)应为保证瞬时动作的最小电流;当采用剩余电流动作保护器时,应为其额定剩余动作电流。

    4  当采用TN-S系统时,保护导体(PE)超过50m时,应作重复接地;当线路超长时,末端配电箱外露可导电部分和外界可导电部分应作局部等电位连接或辅助等电位连接。

4.6.11  配电线路的接地方式,等电位连接以及保护应符合现行国家标准《低压配电设计规范》GB 50054规定。

条文说明

    灯光是冰雪景观建筑夜间展示的灵魂,色彩斑斓、绚烂多姿的灯光与冰雪景观建筑的融合是工程技术和艺术表现的完美结合,灯光是冰雪景观建筑设计中不可或缺的内容,设计者对于灯光、灯具、色彩、供电、电气施工、灯光表现力等相关知识应充分了解和掌握,对新型光源等新技术、新工艺和新设备应进行深入的研究。

4.6.2  设计内容及要求包括下列要求:

    冰雪景观建筑灯光整体设计主要包括:景观效果照明、功能性照明、舞台灯光及灯光演示等专业性照明设计。

    冰雪景观建筑效果照明主要采用两种灯光布设方式:一种是冰内设置的灯光,主要用于大型冰景观建筑或雕塑;另一种是针对冰雕和雪雕设置的外投光照明,主要用于人物、动物、植物、浮雕,保证景观具有良好的艺术效果。

    灯光的颜色和明暗变幻在冰雪景观表现效果上尤其重要。由于冰体、雪体本身的透光率、折射率、反光率不同,不同颜色灯光波长和穿透力不同,在灯光设计上和色温配置上,建议多采用白、红、黄、绿、蓝、紫等颜色的灯光,颜色配置上宜采用对比色或补色。

    为保证节能、环保、多次使用,应推广采用LED灯、荧光灯等新型节能、低成本光源。

    为强调灯光效果,可在强调景观照明的基础上,合理配置环境光,利用功能性照明营造良好的灯光景色,灯光采用位置差异、明暗对比、色彩变化,点、线、面结合等多种方式,使用激光、光纤、LED灯、电脑程控、激光光束三维空间造型表演等技术,以及灯雕、满天星、红灯笼等点缀方式达到完美的灯饰效果。

4.6.3  冰雪景观建筑灯光设计根据总体效果,合理确定光源色温,达到最佳效果。良好的光源显色性还具有一定的节能效果。

    灯光设计和照明设计宜采用多种灯光组合,使冰雪景观通过灯光的表现力,展现效果。

    眩光是冰雪景观建筑较难避免的问题,特别影响景观拍照效果,在灯具布置上尽量避免眩光。雪雕比较高时,采用大功率的投光灯,灯具布置要合适,注意灯具的选型及光源的隐蔽性。采用大功率LED投光灯,可减少眩光的影响。

4.6.4  照度水平参照现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034中的分级。

    本标准表4.6.4照度范围值是依据多年来冰雪景观建筑设计经验并参考行业标准确定。

    大型冰雪景区中的娱乐场所,应利用灯光营造快乐气氛,可采用激光结合城市之光、空中玫瑰、大功率电脑探照灯共同组合烘托景区氛围。在冰体地面可采用LED塑管灯组成图形,变换灯光组合。

    当景区占地面积较大、冰景之间距离较远时,应考虑增设道路或庭园等功能性照明设施,也可结合广告灯箱及地埋LED等多种布灯方案,增加景区照明。

4.6.5  选择光源时,应合理确定各种光电参数,选用寒冷条件下具有良好启动特性的灯具。

    冰景内置灯选择的光源及灯具应满足寒冷条件下的使用要求。

    大规模冰雪景观,因场地条件限制,升降设备无法靠近,灯具的质量要严格控制。

    园区灯光的整体设计需要组织好各景观之间的亮度分配,避免灯光颜色、亮度反差过大。冰雪景观立面投光(泛光)照明要确定好被照物立面各部位的照度或亮度,使照明层次感强,不宜把整个景物均匀照亮.但也不能在同一照明区内出现明显光斑、暗区和扭曲现象。

4.6.6  目前大型冰景观建筑内大量采用荧光灯,拆除时不作回收处理,随景观一同拆除,灯管粉碎后,其玻璃碎片、汞及有害物质融入冰中,造成环境污染。应提倡采用绿色环保、有利回收、可重复使用的光源,推广LED光源取代荧光灯。

4.6.7  承办重大活动的景区,应相对提高供电负荷等级。

    三相负荷应尽量均衡,各相电压偏差不致差别过大。

    重要的照明负荷应采用两个专用回路(两个电源)各带一半照明负荷,有利于简化系统,减少自动投切层次。

    一般照明负荷主要为单相设备,如采用三相断路器,其中一相发生故障,会三相跳闸,停电影响范围较大。

    主要考虑照明负荷使用的不平衡性以及气体放电灯线路的非线性所产生的高次谐波,使中性导体也会流过3的奇次倍谐波电流,此电流可达相电流的数值,因此作出了相关规定。

    普通断路器(含微型断路器)产品适合在温度高于5℃条件下使用,寒冷地区选择产品应在温度低于—30℃以下保持正常工作。

    从人身安全保护角度设置单相接地故障保护。

    针对室外安装的柜、箱,当电气元件发热,会导致落在壳体上的雪、冰融化进入柜、箱,应采取必要的防护措施。

4.6.8  冰景观内置灯光颜色要和谐,布置巧妙、新颖。目前推荐T5三基色灯管做冰景观内置灯,该灯管细,冰内预留槽小,宜施工。建议逐步推广LED塑管灯或其他效率高、光源寿命长、灯光穿透力强、无汞、耗电低、易维护的节能环保灯具。

    采用新型节能、环保、高效、安全、耐低温、低成本的光源是冰雪景观建筑灯光的发展方向。目前我国LED灯产品的规格、标准尚不统一,没有健全的技术规范,产品在设计和使用中需要考虑影响因素。

4.6.9  根据设计对雪景立面的亮度要求,通过采用不同颜色的卤化物泛光灯、大功率LED泛光灯和灯光变幻等措施,从而突出雪景的层次感,并让静止的雪建筑“动”起来,营造一个美妙的冰雪世界。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

冰雪景观建筑技术标准 GB51202-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读