中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

9.3 隔振及隔声构造安装


9.3.1  隔振器安装前应对承台的水平度进行验收。 

9.3.2  隔振器金属底座下与承台之间应放置橡胶或其他制品隔振垫,隔振垫厚度应与隔振器同时进行隔振设计计算。隔振器不可直接安装于承台上。

9.3.3  隔振结构上部载台及内壳体施工时,应按设计和隔振器说明书逐步加载,不得快速大质量承载或过载。

条文说明

9.3.3  隔振系统加载必须缓慢承载,大质量过快承载可将弹簧隔振系统压闭或失效。承载过程应使四周方向均匀慢速加载,避免造成建筑偏斜,给以后的工序造成不必要的损失。本条为强制性条文,必须严格执行。


查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

消声室和半消声室技术规范 GB50800-2012
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读