中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.4 结构要求


4.4.1  屏障环境设施的结构安全等级不宜低于二级。

4.4.2  屏障环境设施不宜低于丙类建筑抗震设防。

4.4.3  屏障环境设施应能承载吊顶内设备管线的荷载,以及高压灭菌器、空调设备、清洗池等设备的荷载。

4.4.4  变形缝不宜穿越屏障环境设施的净化区,如穿越应采取措施满足净化要求。

条文说明

4.4.1  目前大量的新建建筑结构安全等级为二级,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到二级有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于二级。

4.4.2  目前大量的新建建筑为丙类抗震设防,但实验动物设施普遍规模较小,还有不少既有建筑改建的项目,有可能达到丙类抗震设防有一定困难,但新建的屏障环境设施应不低于丙类抗震设防,达不到要求的既有建筑改建应进行抗震加固。

4.4.3  屏障环境设施吊顶内的设备管线和检修通道一般吊在上层楼板上,楼板荷载应加以考虑。设施中的高压灭菌器、空调设备的荷载也非常大,设计时应特别注意,并尽可能将大型高压灭菌器放在结构梁上或跨度较小的楼板上。

4.4.4  屏障环境设施的净化区内的变形缝处理不好,容易孳生微生物,严重影响设施环境,因此设计中尽量避免变形缝穿越。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

实验动物设施建筑技术规范 GB50447-2008
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读