中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 供电系统


11.2.1  印制电路板生产用主要工艺设备,宜由专用变压器或专用低压馈电线路供电。

11.2.2  电镀、层压等对电源连续性有特殊要求的工艺设备及其仪表,应设置备用电源供电。光绘机、蚀刻、检测设备、曝光机等重要工艺设备宜设置不间断电源供电装置。

11.2.3  印制电路板厂房低压配电电压等级应符合生产工艺用电要求,宜采用380V/220V电压;系统接地形式宜采用TN-S或TN-C-S系统。

11.2.4  变压器低压侧应设置低压无功补偿柜,无功补偿柜宜具备自动过零投切、分相补偿等功能,并宜加装适配的电抗器。

11.2.5  电镀整流设备等谐波特别严重的工艺设备,宜在设备处设置相应的谐波处理装置或者在低压配电柜中设置谐波处理设施。

11.2.6  变电所以自然通风为主,当自然通风不能满足环境温度要求时,应设置机械通风或空调系统。

条文说明

11.2.1  采用专用变压器或专用线路配电,可以减少工艺设备与非工艺设备相互造成影响,同时也可以减少不同设备的谐波干扰,保证重要工艺设备供电可靠。

11.2.2  印制电路板生产工艺中电镀、内层蚀刻机、外层蚀刻机、底片光绘机、检测设备、曝光机等工艺设备突然停电后,若短时间不能恢复供电,会引起正在生产的产品受损甚至报废,造成损失。若工艺设备断电后引起的废气不能及时排除,可能会造成爆炸或火灾危险,且对工作人员身体造成损害。为了减少产品损失及对人员的损害,相应生产设备宜采用不间断电源作为备用电源。

    突然停电时,停留在蚀刻机内的印制电路板会因蚀刻过度而报废,无法返工,因此内层蚀刻机、外层蚀刻机在断电后应能维持运转15分钟。底片光绘机价值高,停电对设备影响很大,因此宜配置不间断电源。

11.2.3  因厂房内有单相负荷,存在不平衡电流,另外还含有荧光灯、变频器及其他非线性负荷存在,配电线路中会存在高次谐波电流,中性线也会有较大的电流,因此建议使用TN-S或TN-C-S系统。

11.2.4  由于设备实际使用过程中情况比较复杂,且存在三相负荷不平衡情况,所以宜采用自动过零投切、分相补偿等措施。由于电容器回路是LC回路,对某些谐波容易产生谐振,造成谐波放大,使电流增加和电压升高,因此,串联一定感抗值的电抗器可以避免谐振。

11.2.5  当变频器及电子整流器等非线性器件使用时,注入电网的谐波量比较大,需要进行谐波处理。

11.2.6  变电所应避免环境温度升高造成变压器降容,影响变压器使用寿命及造成其他不必要的损失。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

印制电路板工厂设计规范 GB51127-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读