中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.7 拉丝塔电气安装


8.7.1  电力线、控制线不得敷设在同一线槽内,线槽内电缆应有序排列。

8.7.2  线缆连接时,应根据接线表中的编号或电缆颜色进行检查标记,完成后统一检查确认。

8.7.3  线芯的端部应设相应的终端接头,接头与线芯应使用专用工具进行压接,压接后的接头、连接管应无裂口,无芯线脱出等缺陷。

8.7.4  导线出入金属管口或通过金属盒壁处应加强绝缘或设绝缘护口。

8.7.5  线路第一次通电前应确认线路接线、绝缘电阻、电源相序、电压等级符合要求后方可送电。

8.7.6  设备电气安装应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303的有关规定。

查找 上节 下节 返回
顶部

光纤厂工程技术规范 GB50945-2013
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读