7.4 罐壁结构设计


7.4.1  罐壁用钢板规格应考虑预制施工能力、经济合理性及运输条件,宜选用大规格钢板。

7.4.2  罐壁纵、环向接头应采用内壁对齐的对接接头,且焊缝坡口形式应满足自动焊的要求。

条文说明

7.4.1  本条规定了罐壁用钢板规格选择的原则要求。

7.4.2  本条规定了罐壁纵、环向接头选用要求。