9.2 安全文明施工总体规划


9.2.1  施工现场应挂设工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。

9.2.2  施工现场安全标志的使用应符合现行国家标准《安全标志及其使用导则》GB 2894的有关规定。

9.2.3  施工现场应实行区域模块式管理,对施工作业区、辅助作业区、材料堆放区、办公区和生活区等应进行明显的划分,办公区、生活区与作业区应保持足够的安全距离。

9.2.4  站区施工道路应畅通,不宜在路边堆放设备和材料等物品。

9.2.5  临时设施应布局合理、紧凑,充分利用地形,节约用地。

9.2.6  施工机械应进行定期检查和保养。

9.2.7  设备、材料、土方等物资应堆放合理,并应标识清楚,排放有序。

条文说明

9.2.1  本条要求是根据国家现行标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59中的规定:施工现场应该设有“五牌一图”,即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫(防火责任)牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。危险区域悬挂安全警示牌,可以起到一定的警示作用。

9.2.3  本条强调区域隔离、模块化管理的重要性,便于文明施工及安全管理。

9.2.4  本条强调道路的畅通在施工过程中的重要性,光伏发电站的建设特点是:场区大、设备多、工期短且地质条件差。施工过程中—定要加强对施工道路的管理。

9.2.5~9.2.7  这三条对临时设施、施工机械、设备及材料的布置和摆放提出了要求。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

光伏发电站施工规范 GB50794-2012