中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

3.4 库容


3.4.1  干法赤泥堆场库容应符合下列规定:

    1  规划阶段时,堆场总库容应能堆存20a以上或与氧化铝厂生产年限相同的按氧化铝厂规划产能计算的赤泥量;

    2  设计阶段时,堆场有效库容应能堆存10a以上按氧化铝厂设计产能计算的赤泥量;

    3  初期坝形成的有效库容,采用浆体干法堆存工艺时,使用年限不宜少于3a;采用滤饼干法堆存工艺时,使用年限不宜少于0.5a。每级堆积坝加高形成的库容的使用时间不应少于1a。

3.4.2  干法赤泥堆场总库容应按下式计算:

    式中:V——赤泥堆场的总库容(m3);

              Vef——赤泥堆场的最大有效库容(m3);

              Wt——汇入堆场的洪水形成的调洪库容(m3);

              Vs——堆场安全超高所形成的安全库容(m3)。

3.4.3  赤泥堆场的有效库容、调洪库容和安全库容应按设计赤泥滩面坡度和库区地形分别计算确定。计算有效库容时,采用的沉积滩坡度宜为设计滩面坡度的1.0倍~1.2倍,计算调洪库容时,采用的沉积滩坡度宜为设计滩面坡度的0.8倍~1.0倍。

3.4.4  干法赤泥堆场的使用年限应按下式计算:

    式中:T——赤泥堆场的使用年限(a);

              Vef——赤泥堆场的有效库容(m3);

              G——氧化铝厂的年赤泥量(t/a);

              γd——赤泥的堆积干密度(t/m3)。

3.4.5  赤泥的堆积于密度应根据土工试验或类似工艺赤泥堆场的实测资料确定。

3.4.6  干法赤泥堆场的总坝高应按堆场自然地形、地质条件、堆存年限、干法堆存工艺条件、坝坡稳定安全要求和堆场防洪安全要求确定。浆体干法赤泥堆场应确保各级坝使用期内的堆存面积均满足赤泥浆的晾晒需要。
 

条文说明

 

3.4.1  目前氧化铝厂生产规模有大型化趋势,相应地年外排赤泥量达数十万甚至数百万吨,赤泥堆场的建设规模也越来越大,征地难度高,建设周期长。如建设前未进行长远规划,氧化铝生产中可能会面临赤泥无处堆存睦眩跋焐某中浴9恃趸脸Ыㄉ柚埃υ诔≈费≡窠锥胃莸钡氐淖芴骞婊侠砉婊笠到凇⒅衅凇⒃镀诘氖褂贸≈罚阊趸脸а〕Ы锥谓ǔ跫蟆�

    浆体干法赤泥堆场的筑坝难度、筑坝周期、运行管理难度要大于滤饼干法赤泥堆场,堆场投入运行后需要进行一定时间的试验和探索,根据可行性和经济性的综合考虑,分别规定了不同堆存工艺初期坝的使用年限。

3.4.3  浆体干法赤泥堆场放料后,赤泥浆自然流淌可形成0.5%~3%的坡度,一般与放料操作和干燥面积有关,每层布料厚度越大,形成的滩面坡度越小。滩面坡度设计时可参照类似工程的实测数据确定。滤饼干法赤泥堆场的赤泥滩面坡度可在运行中人为控制,设计时可根据调洪演算要求确定,一般可取1%,便于表面排水通畅。在堆场运行中严格执行才能保证设计调洪库容和安全超高的实现。

3.4.4  赤泥堆存年限计算中,赤泥堆积干密度作为计算使用年限的重要参数,在实际生产中受碾压条件和干固状况的影响有一定波动,计算赤泥堆存年限时赤泥干密度取值应适当留有余地。

3.4.5  赤泥的堆积干密度与赤泥化学成分、堆存工艺、干燥条件、碾压方式等因素有关,故一般应根据试验或类似赤泥堆场的实测统计资料确定。中铝广西分公司浆体干法赤泥堆场的平均堆积干密度为1.51g/cm3~1.77g/cm3,中铝贵州分公司滤饼干法赤泥堆场的平均堆积干密度为1.18g/cm3~1.23g/cm3

3.4.6  浆体干法赤泥堆场的干固程度对堆场的边坡稳定性有较大影响,故达到最大坝高时其堆存面积仍应大于最小晾晒面积。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

干法赤泥堆场设计规范 GB50986-2014
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读