5.4 并带和成束设备


5.4.1  光纤并带和成束设备选型应根据光纤带、光纤束结构及生产速度选型。

5.4.2  光纤并带和成束设备布置应符合下列要求:

    1  设备应单立房间布置;

    2  光纤并带或成束设备之间的距离不应小于2m;

    3  光纤并带或成束设备与墙壁及配电柜的间距不应小于1.5m。

条文说明

5.4.1  光纤带和光纤束的在光缆中的功能相同,尽管其生产设备不同,但设备选型相似,所以并列在同一节。光纤带结构主要是指光带的宽度、厚度及光纤数量,光纤束结构主要是指束的外径及光纤数量。