13.4 燃气


13.4.1  燃气设备规定的燃气种类应与当地供应的燃气一致。

13.4.2  当燃气管道布置在独立、单层建筑物内时,燃气最高压力不应大于0.8MPa;当布置在其他地方时,燃气管道最高压力不应大于0.4MPa,并应符合以下要求:

    1  液化石油气管道的最高压力不应大于0.14MPa。

    2  管道井内燃气管道的最高压力不应大于0.2MPa。

13.4.3  室内燃气管道应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB 50028的有关规定。

条文说明

13.4.1  本条是燃气设备选型的基本原则,也是从安全生产角度出发所作出的基本规定。当燃气设备铭牌上规定的燃气种类参数与当地的供气参数不一致时,应根据相关部门的评审意见,增加加压装置或其他处理装置,以满足安全生产的要求。