中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 给水


8.2.1  洁净用房内的给水应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB 5749的有关规定,宜有两路进口,且为连续正压系统供给。

8.2.2  洁净用房内的洗浴及卫生设备应符合下列规定:

    1  洁净用房内及洁净区入口处应设置洗手、消毒、干手设备,每(10~15)人宜设一套设备,并应设有可调节冷热水的龙头,其数量应符合使用要求。

    2  贮热水的设备水温不应低于60℃;当设置循环系统时,循环水温度应在50℃以上。

    3  给水龙头应采用非手动开关。

    4  洁净用房内的给水管与卫生器具及设备的连接应有空气隔断,严禁直接相连。

8.2.3  洁净用房内的给水系统应根据生产、生活和消防等各项用水对水质、水温、水压和水量的要求分别设置独立的系统,其管路应有颜色区别。

8.2.4  纯净水供水管道应采用循环供水方式,循环附加水量为使用水量的30%~100%,不循环的支管长度不应大于6倍管径,并应在供水干管上设有清洗口。

8.2.5  洁净厂房周围宜设置洒水设施。

8.2.6  洁净用房内的墙面、设备、器具及洗手消毒宜采用对人体和食品无害的绿色环保消毒液。当进入洁净用房前设置鞋消毒池时,池内宜放置环保消毒液。当消毒液使用酸性氧化电位水或氧化电位水的副产品碱性水时,应符合下列规定:

    1  应在冲洗干净后用酸性氧化电位水消毒。

    2  酸性氧化电位水的pH应为2.0~2.7,ORP不应小于1100mv,有效氯的含量应为60mg/L±10mg/L。

    3  制备酸性氧化电位水的硬度应小于50mg/L,应随制随用,并应在流动中冲洗或浸泡。pH值、ORP及有效氯的含量应在线监测,自动控制在有效范围内。

    4  间歇使用酸性氧化电位水消毒时,使用前应放空滞留在管道中的酸性氧化电位水。密闭、透光储罐中的酸性氧化电位水不得超过3d。

    5  应有相应的制备、储存和输送酸性氧化电位水的在线监测和实时显示措施。

    6  当将氧化电位水的副产品碱性水用于洁净用房内的设备、器具及工作人员手的一般清洗时,管道应定期用酸性氧化电位水清洗。

条文说明

8.2.1  洁净用房内的给水为工艺用水和用以冲刷器具、设备、墙壁、地面的,水的质量会直接影响室内工作环境,影响到食品的质量。因此,供水要不间断,水量和水压要保证,并且水质要可靠。为提高洁净度,减少污染率,对水质要求应符合饮用水标准。

8.2.2  本条是关于洁净用房内洗浴、卫生设备的要求。

    1  为提高洁净度,减少人为原因造成的污染率、感染率,洁净用房内应设置洗手、消毒、干手设备。车间洗手、消毒设备数量应根据工作人员数量合理匹配,避免出现拥挤、等待等现象。洁净用房内的生活用水主要用于工作人员刷手、清洗手术器具,所以需要冷热水兼有,应有可调节冷热水的龙头,数量应符合工艺要求。

    2  据文献介绍,世界卫生组织推荐:“水应高于60℃贮存,至少在50℃下循环。而对某些使用者而言,需要将水龙头出水温度降到40℃~45℃。为保证蓄水温度不利于肺炎双球菌的生长,这可以通过调温混合阀的使用来实现,该阀设定在靠近排放点的地方”,又据美国ASHRAE杂志2000年9月号(P46)介绍:“在医疗卫生设施中,包括护理部,热水应在等于或高于60℃贮存,在需要循环的场合,回水至少在51℃”。

    3  为防止手碰龙头而沾染细菌,在洁净用房内应设非手动开关的龙头。目前广泛采用的肘式、脚踏式开关龙头,还有膝式、光电及红外线控制的开关。

    4  给水管道不能直接连接到任何可能引起污染的卫生器具及设备上,除非在这种连接系统中,留有空气隔断装置或设有行之有效的预防回流装置。否则污染的水由于背压、倒流、超压控流等原因,从卫生器具和卫生设备倒流进给水系统污染饮用水,其结果是危险的。

8.2.3  洁净用房内的生产、生活和消防等各项用水对水质、水温、水压和水量会有不同的要求,分别设置将有利于各用水系统的管理,有利于节约运行成本。管路采用不同颜色进行标识,有利于识别,维护检修时不致弄错而造成污染。

8.2.4  食品生产、加工工艺对纯水水质要求较高,往往对水中电解质、细菌、微粒、有机物及溶解氧等都有严格要求,除了严格的纯水制造过程外,纯水输送管道的管材选择和管网设计是保证使用点水质的关键。实践证明采用循环供水方式是行之有效的,主要是基于保证输水管道内的流速和尽量减少不循环段的死水区,以减少纯水在管道内的停留时间,减小管道材料微量溶出物(即使目前质量最好的管道也会有微量物质溶出)对纯水水质的影响,同时也是基于流水不腐的道理。条文中有关要求及数据系根据国内外有关资料并结合近年设计、运行经验提出的。

8.2.5  设有洁净用房的食品工业厂房周围设置洒水设施,是为了便于保持厂房周围的环境卫生,方便绿化管理。

8.2.6  非绿色环保消毒液本身就是一种污染,所以在对洁净用房内的墙面、设备、器具及洗手消毒时宜采用绿色环保消毒液。酸性氧化电位水可用于人员手足部、器械、器具和物品等清洗后的消毒以及环境物表的消毒。其主要有效成分指标要求为:有效氯含量为60mg/L±10mg/L、pH值范围2.0~2.7、氧化还原电位(ORP)≥1100mV、残留氯离子<1000mg/L。

    酸性氧化电位水的使用方法为:(1)待消毒物品常规清洗或使用碱性还原电位水清洗后,使用酸性氧化电位水流动冲洗或浸泡消毒(3~5)min;(2)手、足部常规清洗或使用碱性还原电位水清洗后,使用酸性氧化电位水流动冲洗消毒。

    酸性氧化电位水在实际使用中应注意以下问题:(1)应先彻底清除器械、器具和物品上的有机物,再进行消毒处理;(2)酸性氧化电位水对光敏感,有效氯浓度随时间延长而下降,宜现制备现用;(3)储存应选用避光、密闭、硬质聚氯乙烯材质制成的容器,室温下贮存不超过3d;(4)酸性氧化电位水制备设施应能在线监测并自动控制pH、ORP和有效氯这三项消毒关键指标保持在上述合格范围内,使用单位每天或每班使用前,应在使用现场酸性氧化电位水出水口处,使用精密试纸检测有效氯浓度,检测数值应符合指标要求;(5)不得将酸性氧化电位水和其他药剂混合使用。

    酸性氧化电位水有效指标的检测方法为:(1)有效氯含量试纸检测方法——应使用精密有效氯检测试纸,其有效氯范围应与酸性氧化电位水的有效氯含量接近,具体使用方法见试纸使用说明书;(2)pH、ORP值检测方法——应使用酸度计检测,具体使用方法见酸度计使用说明书;(3)氯离子检测方法——采用硝酸银容量法或离子色谱法,详细方法见《生活饮用水标准检验方法无机非金属指标》GB/T 5750.5。

    当采用酸性氧化电位水时,洗手、消毒宜选用碱、酸、停、碱水定时(10s、20s、3s、5s)的自动洗手装置。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

食品工业洁净用房建筑技术规范 GB50687-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读