6.2 仓储


6.2.1  各类物资的储备应符合保证生产、加快周转、合理储备、防止损失的原则,确定仓库的面积。

6.2.2  仓库布置应方便生产、方便运输,宜靠近使用部门,宜设置多层仓库。库内和库区货物的装卸运输,应提高机械化程度。

6.2.3  仓库宜采用多层或单层建筑结构形式,单层原料库、成品库的梁底高度可为6.0m。机物料库宜采用货架式,梁底高度可为3.5m~4.0m。单层染化料库,梁底高度可为3.5m~4.0m。

6.2.4  荷重法计算仓库面积时,可按下式计算:

    式中:S——仓库面积(m²);

          Q——日储存量(kg);

          T——储存周期(d);

          q——单位面积储存能力(kg/m²);

          f——面积利用系数;

          q×f——仓库单位面积储存能力(kg/m²)。

6.2.5  面积利用系数宜取值应为0.5,仓库单位面积储存能力可按现行国家标准《棉纺织工厂设计规范》GB 50481的有关规定确定。

6.2.6  各类仓库的储存周期宜符合下列规定:

    1  原料的贮存周期宜为30d~90d。

    2  坯布的贮存周期宜为9d~12d。

    3  成品的储存周期宜为10d~15d。

    4  染料贮存周期可按180d计算,化工料可按60d计算。

    5  烧碱贮存可以液碱为主,也可少量或短期贮存固碱。烧碱贮存周期,当地供应可按12d计算,外地供应可按18d~25d计算。液碱及固碱可贮存在碱回收站。

6.2.7  仓库装卸工具宜采用堆包机、装卸板等设施。

6.2.8  机物料仓库面积宜根据企业规模和易损件、纺专器材的消耗定额确定。

6.2.9  仓储宜采用智能化立体仓库。

条文说明

6.2.1  机物料库应注意事项:

    (1)机物料库内各种小件物品的贮存采用层式货架,人工存取的货架高度不宜超过2.5m。

    (2)机物料库内隔出60m²~100作为橡胶辊贮存室。

    (3)机物料库内设置办公室和进货临时保管室。