8.1.1  检测仪表配置应在满足生产工艺要求的前提下,按照生产机组的总体装备水平、控制水平,选择经济、可靠、实用、易于维护的仪表。
8.1.2  远距离传输的模拟量信号宜采用4mA~20mA直流信号。