7.1 施工准备


7.1.1  安全防范工程施工单位应根据深化设计文件编制施工组织方案,落实项目组成员,并进行技术交底。

7.1.2  应按照施工组织方案落实设备、器材、辅材的采购和进场。

7.1.3  进场施工前应对施工现场进行检查,符合下列要求方可进场施工:

    1  施工作业场地、用电等均应符合施工安全作业要求;

    2  施工现场管理需要的办公场地、设备设施存储保管场所、相关工程管理工具部署等均应符合施工管理要求;

    3  使用道路及占用道路(包括横跨道路)情况均应符合施工要求;

    4  允许同杆架设的杆路应符合施工要求;

    5  与项目相关的已施工的预留管道、预留孔洞、地槽及预埋件等均应符合设计和施工要求;

    6  敷设管道电缆和直埋电缆的路由状况应清楚,并已对各管道标出路由标志;

    7  设备、器材、辅材、工具、机械以及通讯联络器材等应满足连续施工和阶段施工的要求。

7.1.4  进场施工前施工人员应熟悉施工图纸及有关资料,包括工程特点、施工方案、工艺要求、施工质量标准及验收标准等。

7.1.5  进场施工前应对施工人员进行安全教育和文明施工教育。
 

条文说明

7.1.1  施工组织方案是用来指导施工项目全过程各项活动的技术、经济和组织的综合性文件,是施工技术与施工项目管理有机结合的产物。依照施工组织方案进行施工,能有效保证施工活动有序、高效、科学合理地进行,以及保障施工的安全性。

    施工组织方案的内容要结合工程对象的实际特点、施工条件和技术水平进行综合考虑,一般包括编制依据、工程概况、施工准备工作、施工管理组织机构、施工部署、施工现场平面布置与管理、施工进度计划、资源需求计划、工程质量保证措施、安全生产保证措施、文明施工、环境保护保证措施、施工方法、其他施工注意事项等内容。