中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.5 线槽敷设


4.5.1  线槽及其部件应平整、无扭曲、变形等现象,内壁应光滑、无毛刺。

4.5.2  金属线槽表面应经防腐处理,涂层应完整无损伤。

4.5.3  线槽不宜敷设在易受机械损伤、高温场所,且不宜敷设在潮湿或露天场所。金属线槽不宜敷设在有腐蚀介质的场所。

4.5.4  线槽的敷设应符合下列规定:

    1  线槽的转角、分支、终端以及与箱柜的连接处等宜采用专用部件。

    2  线槽敷设应连续无间断,沿墙敷设每节线槽直线段固定点不应少于2个,在转角、分支处和端部均应有固定点;线槽在吊架或支架上敷设,直线段支架间间距不应大于2m,线槽的接头、端部及接线盒和转角处均应设置支架或吊架,且离其边缘的距离不应大于0.5m。

    3  线槽的连接处不应设置在墙体或楼板内。

    4  线槽的接口应平直、严密,槽盖应齐全、平整、无翘角;连接或固定用的螺钉或其他紧固件,均应由内向外穿越,螺母在外侧。线槽的分支接口或与箱柜接口的连接端应设置在便于人员操作的位置。

    5  线槽敷设应平直整齐;水平或垂直敷设时,塑料线槽的水平或垂直偏差均不应大于5‰,金属线槽的水平或垂直偏差均不应大于2‰,且全长均不应大于20mm。

    6  金属线槽应接地可靠,且不得作为其他设备接地的接续导体,线槽全长不应少于2处与接地保护干线相连接。全长大于30m时,应每隔20m~30m增加与接地保护干线的连接点;线槽的起始端和终点端均应可靠接地。

    7  非镀锌线槽连接板的两端应跨接铜芯软线接地线,接地线截面面积不应小于4mm²,镀锌线槽可不跨接接地线,其连接板的螺栓应有防松螺帽或垫圈。

    8  金属线槽与各种管道平行或交叉敷设时,其相互间最小距离应符合本规范附录A的规定。

    9  线槽直线段敷设长度大于30m时,应设置伸缩补偿装置或其他温度补偿装置。

条文说明

4.5.1  是对线槽安装前外观质量检查的要求,实际上在加工安装后也应达到此条要求的规定。目的是保证槽内敷线的质量,电线绝缘不受损伤。

4.5.2  本条是对线槽成品质量的规定。

4.5.3  本条对线槽敷设场所作出规定,与相关设计规范的规定一致。

4.5.4  对线槽敷设作出技术性的规定,着眼于固定可靠、方便槽内敷线、运行安全、易维护修理和外观整齐等方面;对跨接接地线的截面积规定,是考虑了导线的机械强度,而未以故障发生时的载流量大小来设置,其计算与选用值需施工设计作出规定。因此施工时,要注意施工设计文件中的说明和规定。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB50575-2010
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读