中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

10.6 辅助系统


10.6.1  主变压器和1000kV并联电抗器宜配置油色谱状态监测,气体绝缘金属封闭开关设备、复合电器设备宜配置SF6气体状态监测,各状态监测装置宜通过网络接口与计算机监控系统实现通信。

10.6.2  火灾探测报警系统的设计应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116和《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229的有关规定。

10.6.3  图像监视及安全警卫系统的设计应符合现行国家标准《工业电视系统工程设计规范》GB 50115的有关规定。

条文说明

10.6.1  主变压器、1000kV并联电抗器和GIS、HGIS等主要设备的安全可靠运行关系到变电站甚至整个特高压输变电系统的可靠与否,因此应配置必要的状态监测技术和诊断手段。在分析研究高压直流换流站、220kV~500kV变电站状态监测技术成熟应用的基础上,为特高压关键设备主变压器和1000kV并联电抗器配置油色谱状态监测,对油中溶解气体和微水进行分析,为GIS、HGIS组合电器配置SF6气体状态监测,监测SF6气体压力、密度等。同时状态监测装置技术上应成熟可靠,功能完善,灵敏度高,安装维护方便,运行稳定,并宜通过网络接口与计算机监控系统实现通信,便于运行人员实时监测。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

1000kV变电站设计规范 GB50697-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读