中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

8.2 绿化布置及植物选择


8.2.1  工厂的下列地段应重点进行绿化布置:

     1  工厂行政办公及生活服务设施区和主要出入口,以及主要道路两旁。

     2  洁净度要求高的生产设施周围。

     3  散发有害气体、粉尘及产生高噪声的生产设施周围。

     4  需改善建筑物西晒和卫生条件的地段。

     5  易受雨水冲刷的地段。

8.2.2  行政办公及生活服务设施区及工厂主要出入口的绿化设计,应符合下列要求:

     1  行政办公及生活服务设施区绿化宜以景观效果为主。绿化布置及植物选择应与建筑物造型、建筑群体布置形式相协调,应具有空间艺术效果、利于人流活动。

     2  工厂出入口的绿化应有利于出入交通。

     3  行政办公及生活服务设施区与生产区之间可设置绿化用地。

8.2.3  在洁净厂房及对大气有一定洁净度要求的设施周围,应种植对大气含尘、含菌不产生有害影响和不飞扬花絮或绒毛,且减滞粉尘能力强、净化大气效果好的树种,不宜种植花卉,其附近地面宜铺设草皮。

     对大气洁净度要求高的工厂厂区地面,不得有裸露的土地表面,应铺设草皮。

8.2.4  散发有害气体的生产、储存和装卸设施周围,应种植对有害气体耐性及抗性强的植物,广植地被植物或草皮,稀植矮小乔木、灌木,不应混合密植乔木、灌木,并应在适当地点栽植相应敏感性植物。

8.2.5  散发液化石油气及比空气重的可燃气体的生产、储存和装卸设施附近,绿化布置应注意通风,不应种植不利于较重气体扩散的绿篱及茂密的灌木丛。

8.2.6  具有可燃、易爆特性的生产、储存和装卸设施及火灾危险性较大的区域附近,不应种植含油脂较多及易着火的树种,应选择水分较多、枝叶较密、根系深、萌蘖力强,且有利于防火、防爆的树种。其绿化布置,应保证消防通道的宽度和净空高度。

8.2.7  可燃液体、液化烃及可燃气体储罐区的绿化布置及植物选择,应符合下列要求:

     1  在可燃液体储罐组防火堤内,不得种植树木,可种植生长高度不超过15cm,且含水分多的四季常青的草皮。

     2  液化烃储罐组防火堤内严禁绿化。

     3  可燃液体、液化烃及可燃气体储罐组与周围消防车道之间,不应种植绿篱或茂密的灌木丛。

8.2.8  散发粉尘的生产、储存和装卸设施周围或有防尘要求的设施附近,宜栽植枝叶茂密、叶面粗糙、叶片挺硬、有绒毛、滞尘力强的常绿树,并宜种植地被植物或草皮。

8.2.9  产生环境噪声污染的车间、生产装置或对防噪声要求较高的建筑物周围,宜选用分枝点低、枝叶茂密的常绿乔木,并宜与灌木相结合,组成紧密结构的复层防噪声林带。

8.2.10  循环水冷却设施周围的绿化布置及植物选择,不应妨碍冷却设施的冷却效果,不应污染水质,应选择湿生植物,并应符合下列要求:

     1  冷却塔周围不应成排种植高大乔木,不应种植有绒毛、花絮的植物。

     2  冷却塔附近地面可铺草皮、栽植灌木,也可分散种植单株小乔木,树木距冷却塔外壁应在2m以外。

8.2.11  污水处理场周围宜栽植高大的常绿乔木,曝气池周围的绿化布置不得影响通风,应选择抗性强的植物。

8.2.12  管廊或管架的两侧,宜种植耐修剪、根系浅的灌木及小乔木,其下方可种植花卉及草皮。

     埋地管线(热力管道、直埋电缆除外)上部地面可种植草皮、花卉或栽植根系浅的灌木,当管线顶部埋深大于1.5m时,可种植小乔木。

     地上及地下管线附近的绿化布置不得妨碍管线的使用及检修。

8.2.13  厂内道路的两侧应布置行道树,主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的行道绿化带,并应与工程管线及管廊的布置相配合。道路交叉口、弯道内侧和道路与铁路平交道口处的绿化布置,应符合行车视距的有关规定。

8.2.14  厂内铁路沿线的绿化布置,应符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》GBJ 12的有关规定,并不得妨碍信号、照明的设置。

8.2.15  挡土墙、护坡及适宜绿化的建构筑物外墙面宜进行垂直绿化。

8.2.16  厂区围墙内宜沿周边道路种植行道树或设置绿化带。

8.2.17  树木与建筑物、构筑物、管线等之间的最小水平间距,应符合表8.2.17的规定。

8.2.18  树木与架空电力线路之间的最小间距,应符合国家现行标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061和《110~500kV架空送电线路设计技术规程》DL/T 5092的有关规定。

条文说明

8.2.1  本条是根据工厂绿化实践经验归纳出来的。调查表明,一般工厂均以所列地段作为重点绿化地段。受雨水冲刷的地段,主要指挖、填方坡面,坡度大于6%的裸露场地。经验证明,以草皮等地被植物绿化,可防止水土流失,可改善气候和美化环境,工厂企业应重视这些地段的绿化。

8.2.2  行政办公及生活服务设施区一般布置在厂区上风向,是企业对外联系的窗口,人员活动集中,体现了企业的形象,且污染轻、管线少,绿化条件较好,是全厂的重点绿化区域。

8.2.3  化工厂中有些工厂要求有洁净度高的生产环境,如电影胶片厂、感光材料厂、磁带厂、药厂等,要求周围空气含尘量少,否则会影响产品质量。树木对粉尘具有滞留、吸附、过滤的作用,其减尘率在春、夏季可达61.1%,即使在冬季落叶期间,减尘率也可达20%。根据有关部门测定,一条宽36m的落叶阔叶混交林,在背风面10倍树高距离以内几乎没有飞尘。草坪减尘作用也很显著,其吸附飞尘量比裸露地面大70倍。

     医药洁净厂房周围绿化,要特别注意选择对大气质量不产生不利影响的植物。滞灰能力强的植物,叶面表面粗糙或多细毛,能聚集灰尘,遇较强的风,形成二次扬尘;植物的花、叶等能分泌营养汁液,且存留时间较长时,就可能孳生细菌;开花时会产生花粉或花絮,以及其他致敏性或毒性物质的植物,都不应选为医药洁净厂房周围的绿化植物。

8.2.4  散发有害气体的生产、储存及装卸设施,是有害气体的污染源,在其周围布置绿化应充分考虑有害气体对植物的危害,必须按有害气体性质选择树种,选择对有害气体耐性及抗性强的防污植物。

     抗有害气体的植物一般有以下特点:

     1  植物叶表面比较厚,并有一些附着物,如腺毛、蜡质“白霜”。或外表有革质、角质化,气体不易进入叶内,抗性较强,如银杏、刺槐等其叶面有明显的蜡层。

     2  一般叶片的气孔形状呈凹陷,不密集于表面,而且气孔数量较少者抗性稍强,如侧柏气孔凹陷。

     3  叶片气孔周围有腺毛等物,可阻挡毒气通入,有的气孔对毒气敏感,在不利条件下具有及时关闭的能力,如银桦气孔被腺毛覆盖。

     4  植物叶子汁液偏碱性,即pH值稍高,有利于抵抗酸性毒气。

     有些树木、花、草对空气中的有害气体比人的感觉灵敏,在污染浓度未达到危害人体时,植物就已表现出受害症状,如花朵萎缩、叶上有斑点、枝叶黄等症状,向人们发出空气污染的种种“警报”,以尽早采取防治污染的措施。

8.2.5  液化石油气及其他比空气重的可燃气体一旦外泄,会沉于地面且随地面坡度或风向往低处流,遇到阻碍则能聚积,当浓度达到爆炸下限,遇有火源,会引起爆炸及火灾。绿篱及茂密的灌木似一堵墙,能阻碍气体扩散。因而在其装置、车间附近不允许种植绿篱及茂密的灌木,以利气体扩散,保证生产安全。

8.2.6  树木防火的机理主要有两个方面:一是耐火性,树体靠蒸腾和辐射散热等作用,能迅速排除积热,降低树体温度,而树叶的蒸腾作用可随温度的上升而相应加剧,因此,树木具有强大的耐火性。二是隔热性,可阻挡火源发出的大部分辐射热,防止点燃周围的物体。

     并不是每一种绿色树木都具有相同的耐火性和隔热性,人们把具有高度耐火性和隔热性的树种叫做“防火树”。各种防火树的隔热性能,因树种、树形和叶片密度等情况而异。另外,种植行数也与隔热量密切相关,行数越多,隔热量越高,从防火的要求来看,一般以种3行为宜。

8.2.7  实践证明,油罐区防火堤内铺草坪,不仅能调节小区空气湿度,降低气温,有利于减少油品蒸发损失,还可以减少杂草生长。本条第1款规定在温度适宜地区,可种植常绿的草坪,但草的高度不超过15cm。

     考虑到狂风吹倒树木时,不损坏储罐。树木应矮于罐高,可避免雷击时引起火灾,同时绿化不得妨碍消防操作和阻挡安全检查。

8.2.8  树木主要靠树叶、树枝滞尘。以叶片表面多绒毛或能分泌油、黏浆者滞尘能力强;另一方面,由于树木能够降低风速,可使灰尘下降或减少灰尘飞扬。

     一般抗粉尘的植物有以下特点:

     1  植物叶片有细毛、树皮凹凸不平,有利于截留和吸附粉尘,如核桃树。

     2  能分泌黏性油脂及叶液,即可吸附大量粉尘。

     3  叶片宽大平展,小枝开展角度大,如泡桐、榆树。

     4  叶片积尘多时不影响其生长,且易被大风、大雨和人工用水冲刷干净,便于植物重新恢复滞尘能力。

8.2.9  噪声超过85~90dB时对人体有不利的影响,如压缩机、空分空压车间、粉碎车间、动力、鼓风等车间均会发出强烈的噪声。

     消除噪声的根本办法是在声源上采取措施,但目前科技水平还不能完全控制噪声影响,利用绿化带能减弱一些噪声,可在噪声强烈的车间周围选择枝叶茂密、分枝点较低、叶片较大的乔、灌木和常绿树,组成复层混交林带。阔叶乔木树冠能减弱落在树叶面音能的26%,另外74%音能被反射和扩散。从树种来看,叶面愈大,树叶愈密,减噪能力愈显著。从配植方式看,树丛减噪能力达22%,自然式种植的植物群较行列式减噪效果好,矮树冠比高树冠好,灌木更好。绿化减弱噪声的效果与防声林带的宽度、高度、位置、配置方式以及植物种类有密切关系。

8.2.10  为防止冷却塔四周地面尘土及其他飘尘吹入池内污染水质,冷却塔四周场地宜进行绿化。树木至进风口应有足够的距离,以免影响冷却通风效果。

8.2.12  工厂因绿化用地面积有限,为提高绿地率,应充分利用可以绿化用地。有条件的地方,可利用管廊、管架的两侧,种植灌木或小乔木。在埋地管线上部地面可栽植花草或根系短的灌木,既不影响植物的生长,如因检修管线损坏了植物,再种植也容易。

8.2.13  厂内道路的绿化主要是种植行道树,行道树是厂区的带状绿化,起遮阴、减少车辆行驶产生的灰尘和交通噪声对环境的影响等作用。道路两侧的行道树和绿化带,与沿道路的地上和地下工程管线、电力线路、建筑物等常会发生矛盾,不是建筑物和管线影响植物的生长发育,便是植物影响建筑物及管线的使用。我国的园林工作者在实践中总结出了解决这些矛盾的办法,提出了植物与建筑物及管线的适宜距离,以便在绿化设计中采用。见表8.2.17。

     道路的交叉口、转弯处,为了保证行车安全,应有足够的会车视距,一般不小于20m。绿化布置不应遮挡行车视线,植物高度不宜超过0.7m。

8.2.14  铁路近旁可种植矮小灌木,外围可种植防污植物,如大乔木。详见《工业企业标准轨距铁路设计规范》GBJ 12。

8.2.15  垂直绿化是工厂绿化的一种方法,可提高绿化效果。

8.2.16  本条所列为带状绿化,可减少厂区对外界的影响。

8.2.17  树木与建筑物、构筑物、管线之间的间距,是根据园林工作者在实践中总结的经验和结合化工企业的特点而规定的。本条表中的管沟为一般的管沟。

8.2.18  为保证电力线路的安全运行,条文给予规定是必要的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

化工企业总图运输设计规范 GB50489-2009
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读