9.1 总图运输


9.1.1  烧结厂厂址宜选择在钢铁公司内,且宜靠近炼铁厂,并应节约用地和有利于保护环境。

9.1.2  烧结厂总平面布置应在满足工艺流程和防火、防爆要求的前提下,做到物流顺捷、布置紧凑、功能明确。

9.1.3  有大型设备的车间,应留有足够的场地满足其运输、安装和检修要求。

9.1.4  除尘、电力、给水等辅助设施应靠近负荷中心布置。辅助车间能合并的宜合并设置。

9.1.5  竖向布置应与总平面布置统一确定,并应与厂内相关铁路、道路、排水系统、厂区周围场地标高相适应,并应保证厂区排水畅通,防止洪涝灾害。负荷大的主要建筑物宜布置在土质均匀和地基承载力较高的地段。对于地形高差较大的厂区,宜按烧结厂功能多台阶布置。

9.1.6  厂区管线宜采用共沟、共架方式综合布置,并应满足防火、防爆的要求。

9.1.7  总平面布置应综合考虑绿化用地,可绿化的非建筑用地应进行绿化。

9.1.8  厂区内应设置通畅的道路系统,道路系统应满足运输、消防、卫生、安全、管线敷设要求。厂内道路宜采用环形布置,并宜与车间轴线平行布置,不能形成环形布置的尽头道路应设置回车场地。

9.1.9  进厂道路和主要道路宜采用双车道,用地紧张无条件采用双车道时,采用单车道宽度不宜小于4.0m。厂内道路宜采用城市型道路,道路标高应与车间标高相适应,保证车间运输要求和有利于排水。
 

条文说明

9.1.1  烧结矿不适合进行长途运输和多转次运,因此,烧结厂应选择钢铁公司内建设。烧结矿是炼铁的主要原料,因此,烧结厂宜靠近炼铁厂(车间)。

9.1.2  满足工艺流程要求是总图运输设计的首要原则。在满足工艺流程要求的前提下,做到物流顺捷和布置紧凑,有利于尽量减少转运次数和转运站的数量,减少物料运输的能源消耗。在满足消防和检修的情况下,建筑物布置也要尽量紧凑,做到节约用地。根据工艺和功能的特点,做到分区明确,以方便生产的操作和管理。

9.1.4  在有利于除尘、电力、给水、给气等辅助设施功能发挥的前提下,要注意缩短管线的长度,减少能源介质的损耗,合理降低投资,特别是风管、电缆等价格较高的管线。

9.1.6  管线共沟、共架敷设不仅有利于减少沟槽开挖量和支架工程量,减少投资,而且有利于管理和厂区的整体形象,因此要尽量做到共沟、共架敷设。另外,管线共沟、共架敷设还应满足现行国家标准《钢铁冶金企业设计防火规范》GB50414中对其防火、防爆的要求。