3.2 室外计算参数


3.2.1  冬季室外计算参数的确定应符合下列规定:

    1  采暖室外计算温度tw应为累年年平均不保证5d的日平均温度;

    2  累年最低日平均温度te·min应为历年最低日平均温度中的最小值。

3.2.2  冬季室外热工计算温度te应按围护结构的热惰性指标D值的不同,依据表3.2.2的规定取值。

表3.2.2  冬季室外热工计算温度

3.2.3  夏季室外计算参数的确定应符合下列规定:

    1  夏季室外计算温度逐时值应为历年最高日平均温度中的最大值所在日的室外温度逐时值;

    2  夏季各朝向室外太阳辐射逐时值应为与温度逐时值同一天的各朝向太阳辐射逐时值。

3.2.4  全国主要城市室外计算参数应按本规范附录A的规定选用。

条文说明

3.2.1  物候学中的“冬季”指:取候(5日)平均温度低于10℃的时期。

    采暖室外计算温度的挑选是将累年日平均温度从小到大排序,数列中第“5N+1”天(N为年数)的日平均温度值即为采暖室外计算温度tw。例如:当采取10年数据进行挑选时,选取第51天的日平均温度作为tw

    累年最低日平均温度的挑选是将累年日平均温度从小到大排序,数列中的最小值即为累年最低日平均温度te·min

3.2.3  物候学中的“夏季”指:取候(5日)平均温度超过22℃的时期。

    夏季室外计算温度逐时值的挑选是将累年日平均温度从大到小排序,数列中的最大值所在日的室外温度逐时值,即为夏季室外计算温度逐时值。