6.1 安全平(立)网测试方法


6.1.1  平(立)网的绳结构、节点、网目形状检验采用目测。

6.1.2  平(立)网的重量采用精度不低于0.05kg的秤称量。

6.1.3  网目边长的测量

    平(立)网的网目边长采用精度不低于1mm的长度测量设备测量。

    沿测量方向在相邻的两根平行网绳上各施加(10±1)N的预加张力,然后在其中一根网绳上测量连续n个(n≥10)网目的总边长,除以测量的网目个数n后得到安全网的网目边长。结果保留小数点后一位。

6.1.4  规格尺寸的测量

    平(立)网的规格尺寸采用精度不低于10mm的长度测量设备测量。

    沿测量方向在边绳上施加(500±50)N的预加张力,然后测量平(立)网的边长。结果保留小数点后一位。

6.1.5  绳断裂强力测试

    从样品网上随机取下足够长度的网绳、边绳、筋绳,按GB/T 8834的要求各制成三根试样进行绳断裂强力测试。网绳、边绳结果取最小值,筋绳结果取最大值,数值均保留整数位。

6.1.6  阻燃性能测试

    从样品网上随机取下长度为(300±5)mm的网绳、边绳、系绳各5根,按GB/T 5455规定的方法进行测试。结果保留小数点后一位。