12.4 管材及附属构件


12.4.1  建筑物内生活、消防给水排水管道的选材,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

12.4.2  有压管道的最低点宜设置放空阀,最高位置宜设置放气阀、吸气阀。腐蚀性、有毒液体放空管、排气管的排水,应采取有组织排放。

12.4.3  给水管道阀门设置应符合下列要求:

      1  干管接出的支管上应设置阀门。

      2  在管道过滤器、自动调节阀等管道附件的前后及其超越管上,应设置检修阀门。

      3  环状管网供水干管段检修阀门的设置,不应同时关闭多于3个供水支管或5个室外消火栓。

12.4.4  在不易拆装的阀门附近宜安装伸缩器。

条文说明

12.4.1  确定管道材质的因素较多,一般需进行综合经济比较后确定。

12.4.2  输送有腐蚀性或有毒液体管道的放空管、排气管的排水属于特殊工业废水,不应排入厂区排水管网,应就地有组织地收集、集中处理达标后外排。

12.4.3  本条是对给水管道上阀门设置的规定。管道过滤器、自动调节阀、流量计(表)等设备检修、更换较频繁,为缩短管道排空时间,常在其前后增设检修用阀门。

12.4.4  本条是对管道上安装伸缩器的规定。伸缩器主要用于阀件、管件安装方便以及管道非温度变化引起的变形、位移的自然补偿。伸缩器安装具体位置应便于检修,不应埋地敷设。