6.7 给水排水和消防


6.7.1  纯水站内的生活给水可采用一路供水。给水系统同时供给紧急淋浴洗眼器时,应采取可靠的保障措施。

6.7.2  纯水站房内高于40℃的排水不得直接排入室外排水管网。

6.7.3  防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016,《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的有关规定。