中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

4.2 集中切负荷


4.2.1 为保证电力系统安全稳定运行,可通过安全稳定控制装置实现集中切负荷。
4.2.2 切负荷装置可切除变电站低压供电线路实现切负荷。在选择被切除的负荷时,应综合考虑被切负荷的重要程度和有效性。
4.2.3 切负荷站的设置应根据需切除负荷量及负荷分配情况来确定,切负荷数量应考虑一定裕度(20%左右)。
4.2.4 应有避免被切除负荷自动投入的措施。
条文说明
4.2.1 集中切负荷可以提高系统运行频率,可以减轻某些电源线路的过负荷,可以提高受端电压水平,用于防止稳定破坏、消除异步运行状态和限制设备过负荷。
4.2.2 综合考虑被切负荷的重要程度和有效性来选择切负荷对象。
4.2.3 设置切负荷站的数量,考虑一定裕度,本规范给出20%左右的裕度指标。
4.2.4 实施切除负荷的目的在于防止电力系统崩溃、缩小事故范围、牺牲局部保全整体、尽可能保证对重要负荷的供电。实施切负荷避免其自动投入的含义为:通常以跳开低压供电线路断路器方式来实现切负荷,因此实施切除负荷跳开线路时应同时采取闭锁线路重合闸、禁止备用电源自动投入等措施,避免被切负荷重新带电。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

电力系统安全自动装置设计规范 GB/T50703-2011
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读