中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 安全要求


11.2.1  脚手架作业层上的荷载不得超过设计允许荷载。

11.2.2  严禁将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的支承件等固定在作业脚手架上。严禁在作业脚手架上悬挂起重设备。 

11.2.3  雷雨天气、6级及以上强风天气应停止架上作业;雨、雪、雾天气应停止脚手架的搭设和拆除作业;雨、雪、霜后上架作业应采取有效的防滑措施,并应清除积雪。

11.2.4  作业脚手架外侧和支撑脚手架作业层栏杆应采用密目式安全网或其他措施全封闭防护。密目式安全网应为阻燃产品。

11.2.5  作业脚手架临街的外侧立面、转角处应采取硬防护措施,硬防护的高度不应小于1.2m,转角处硬防护的宽度应为作业脚手架宽度。

11.2.6  作业脚手架同时满载作业的层数不应超过2层。

11.2.7  在脚手架作业层上进行电焊、气焊和其他动火作业时,应采取防火措施,并应设专人监护。

11.2.8  在脚手架使用期间,立杆基础下及附近不宜进行挖掘作业。当因施工需要需进行挖掘作业时,应对架体采取加固措施。

11.2.9  在搭设和拆除脚手架作业时,应设置安全警戒线、警戒标志,并应派专人监护,严禁非作业人员入内。

11.2.10  脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46执行。

11.2.11  支撑脚手架在施加荷载的过程中,架体下严禁有人。当脚手架在使用过程中出现安全隐患时,应及时排除;当出现可能危及人身安全的重大隐患时,应停止架上作业,撤离作业人员,并应由工程技术人员组织检查、处置。

条文说明

11.2.1  本条为强制性条文。控制脚手架作业层荷载,是脚手架使用过程中安全管理的重要内容,规定脚手架作业层上严禁超载的目的,是为了在脚手架使用中控制作业层上永久荷载和可变荷载总和不应超过荷载设计值总和,保证脚手架使用安全。在脚手架专项施工方案设计时,是按脚手架的用途、搭设部位、荷载、搭设材料、构配件及设备等搭设条件选择脚手架的结构和构造,并通过设计计算确定了立杆间距、架体步距等技术参数,这也就确定了脚手架可承受的荷载总值。脚手架在使用过程中,永久荷载和可变荷载总值不应超过荷载设计值,否则架体有倒塌危险。

11.2.2  本条为强制性条文。在作业脚手架上固定支撑脚手架、拉缆风绳、固定架设混凝输送泵管道等设施或设备,会使架体超载、受力不清晰、产生振动等,危及作业脚手架的使用安全,本条文规定的目的是为了消除危及作业脚手架使用安全的行为发生。作业脚手架是按正常使用的条件设计和搭设的,在作业脚手架的专项方案设计时,是未考虑也不可能考虑在作业脚手架上固定支撑脚手架、拉缆风绳、固定混凝土输送泵管、固定卸料平台等施工设施、设备的,因为如果一旦将支撑脚手架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台等设备、设施固定在作业脚手架,作业脚手架的相应部位承受多少荷载很难确定,会造成作业脚手架的受力不清晰、超载,且混凝土输送泵管、卸料平台等设备、设施对作业脚手架还有振动冲击作用,因此,应禁止条文所列危及作业脚手架安全的行为发生。

11.2.3  脚手架多是在室外搭设使用,易受雷雨、强风等恶劣气候影响,应采取必要的防护措施。雷雨天气、强风天气在架上作业存在一定的危险,应停止架上作业。

11.2.4、11.2.5  在脚手架作业层栏杆上设置安全网或采取其他措施封闭防护,是为了保证作业层操作人员安全,也是为了防止坠物伤人。根据近年脚手架火灾事故调查显示,脚手架上的安全防火越来越重要,因此本标准要求密目式安全网应为阻燃产品。本标准第11.2.5条所规定的硬防护措施,主要是为了防止落物伤人,避免尖硬物体穿透安全网。

11.2.6  要求作业脚手架同时满载作业的层数不应超过2层,主要是为了控制作业脚手架上的施工荷载不超过允许值。

11.2.7  在脚手架作业层上进行电焊、气焊、烘烤等作业,极易引发火灾,规定必须采取防火措施和设置专人监护的目的是为了避免灾害事故发生。

    脚手架作业层上可燃物较多,在主体施工时,作业层上常存放有模板、枋木等易燃材料;在装饰和涂装施工时,作业层上经常存放易燃装饰材料、油漆桶等。如果在动火作业时,不采取防火措施,极易引起火灾。要求采取防火措施,是要求设置接火斗、灭火器、将易燃物分离等措施,并设专人监护,以免发生火灾。

11.2.8  在脚手架使用的期间,经常遇有需在脚手架搭设场地及附近开挖管沟、窨井等情况。如果在脚手架基础下及附近挖掘作业,会影响脚手架整体稳定,应采取必要的安全措施。

11.2.9  搭设和拆除脚手架作业的操作过程中,由于部分杆件、构配件是处于待紧固(或已拆除待运走)的不稳定状态,极易落物伤人,因此,搭设拆除脚手架作业时,需设置警戒线、警戒标志,并派专人监护,禁止非作业人员入内。

11.2.11  在脚手架的使用过程中,可能遇有意外的情况,如部分架体或个别构件发生严重变形或架体出现某种异常情况。当架体出现可能危及人身安全的重大安全隐患时,其产生的原因比较复杂,可能是多种因素的叠加而产生的,因此,遇有此种情况时,应果断停止架上作业,由专业技术人员进行处置。千万不可采取边加固、边施工的做法,形成架体上部和架体下部都有作业人员的情况,这是极其危险的。对于支撑脚手架,在施加荷载的过程中,架体杆件处于受力变形的不稳定状态,此时架体下部有人是极不安全的。

查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

建筑施工脚手架安全技术统一标准 GB51210-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读