中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

7.2 无饰面复合板外墙外保温工程


Ⅰ 主控项目
7.2.1 用于复合板外墙外保温工程的材料、构件,其品种、规格应符合设计要求和本规程的规定。
    检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。
    检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
7.2.2 复合板外墙外保温工程所采用的复合板的保温材料的导热系数、密度、垂直于板面方向的抗拉强度、抗压强度、燃烧性能应符合设计要求。
    检验方法:核查质量证明文件。
    检查数量:全数检查。
7.2.3复合板外墙外保温工程所采用的复合板、胶粘剂、抹面胶浆、锚栓、玻纤网,进场时应对下列性能进行抽样复验:
    1 复合板的单位面积质量、拉伸粘结强度、燃烧性能等级;
    2 胶粘剂与抹面胶浆的拉伸粘结强度和耐水拉伸粘结强度;
    3 锚栓的抗拉承载力标准值;
    4 玻纤网的单位面积质量、耐碱断裂强力。
    检验方法:核查质量证明文件;随机抽样送检,核查复验报告。
    检查数量:同一厂家、同品种产品,按照扣除门窗洞后的保温墙面面积,在5000m2以内时应复验1次;当面积每增加5000m2时应增加1次;增加的面积不足规定数量时也应增加1次。
    同一个工程项目、同一施工单位且同时施工的多个单位工程,可合并计算保温墙面抽检面积。
7.2.4 复合板外墙外保温工程施工前应按设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合复合板施工方案的要求。
    检验方法:按设计和施工方案进行检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
7.2.5 复合板外墙保温工程各层构造做法应符合设计要求,并应按经过审批的施工方案施工。
    检验方法:分别按设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程的验收记录。
    检查数量:全数检查。
7.2.6 复合板外墙外保温工程的施工质量应符合下列规定:
    1 复合板采用的保温材料的厚度应符合设计要求,且不得有负偏差;
    2 复合板与基层及各构造层之间的粘结应牢固,粘结面积应符合设计要求或本规程的规定。
    检验方法:观察;手板检查;保温材料厚度采用剖开尺量检查;粘结强度核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
7.2.7 复合板外墙外保温工程各类饰面层施工应符合设计要求和现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定,并应符合下列规定:
    1 饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求;
    2 饰面层不得渗漏;
    3 复合板及其饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。
    检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。
    检查数量:全数检查。
7.2.8 外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面,墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。
    检验方法:观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5处。
7.2.9 楼层间的防火封堵隔离层的设置、构造做法及材料性能应符合设计要求。
    检验方法:对照设计文件观察检查;核查隐蔽工程验收记录;核查复验报告。
    检查数量:全数检查。
Ⅱ 一般项目
7.2.10 复合板外墙外保温工程进场的组成材料外观和包装应完整无破损,并应符合设计要求和国家现行产品标准的有关规定。
    检验数量:全数检查。
    检验方法:观察检查。
7.2.11 复合板外墙外保温工程玻纤网的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实,不得空鼓,增强网不得褶皱、外露。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2
7.2.12 复合板接缝方法应符合设计或施工方案的要求,复合板接缝应平整严密。
    检验方法:观察检查。
    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
7.2.13复合板外墙外保温工程施工产生的穿墙套管、脚手眼、孔洞等墙体缺陷,应按施工方案采取隔断热桥措施和防水密封措施,且不得影响墙体热工性能。
    检验方法:对照施工方案观察检查。
    检验数量:全数检查。
7.2.14 阴阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,复合板应采取防止开裂和破损的加强措施。
    检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。
    检查数量:同一检验批内,按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。
7.2.15 复合板安装完成后,装饰效果和墙面装饰工程的尺寸允许偏差应符合设计要求和本规程的规定。
    检验方法:观察,尺量检查。
    检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。

查找 上节 下节 返回
顶部

保温防火复合板应用技术规程 JGJ/T 350-2015
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读