4.5 排水汇集器安装


4.5.1 排水汇集器安装位置应符合设计要求。
4.5.2 排水汇集器应按排水横管坡度安装在楼板上,并应采用支架固定。金属支架应采取防腐措施。
4.5.3 排水汇集器上安装地面清扫口时,应便于清通,安装高度应与地面装饰面层高度一致。
4.5.4 排水汇集器安装完毕后,应与同层排水系统一起进行灌水试验。
条文说明
4.5.1~4.5.4 目前,国内工程中应用的排水汇集器形式较多,各具特色。为了保证良好的排水性能、本节对排水汇集器的安装作出规定。在工程应用中应根据排水汇集器的材质、水力特性、断面形式,合理安装。每个卫生器具和地漏的排水管都应单独接至排水汇集器。排水汇集器应设置在便于清通的场所。