中国建筑科学研究院建筑防火研究所--消防规范网

目 录 上一节 下一节 查 找 检 索 手机阅读 总目录 问题反馈

 

11.2 灭火系统


11.2.1 换流站消防给水系统设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
11.2.2 换流变压器、油浸式平波电抗器和单台容量为125MV·A及以上的联络变压器应设置水喷雾灭火系统、泡沫喷雾灭火系统或其他经消防主管部门审查许可的固定式灭火装置,同时应设置室外消火栓、推车式灭火器和沙箱。
11.2.3 水喷雾灭火系统设计应符合现行国家标准《水喷雾灭火系统设计规范》GB 50219的有关规定;泡沫喷雾系统设计应符合现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》GB 50151的有关规定。
11.2.4 控制楼应设置室内和室外消火栓。
11.2.5 阀厅、户内直流场和屋内配电装置室(楼)应设置室外消火栓。
11.2.6 辅助建筑物如综合楼、检修备品库等,应根据火灾危险性和耐火等级按照现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229和《建筑设计防火规范》GB 50016的要求设置室内和室外消火栓。
11.2.7 各建筑物内灭火器的设置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140的规定。阀厅、户内直流场、屋内配电装置室(楼)和检修备品库等室内除配置手提式灭火器外,还宜配置推车式灭火器。

条文说明
11.2.2 目前国内已建换流站的换流变压器和油浸式平波电抗器消防大多数采用的是水喷雾灭火系统,少数采用的是合成泡沫喷雾灭火系统如辽宁换流站、高岭背靠背换流站,对于其他的如排油注氮灭火系统等如当地消防部门审查许可也可以使用。另增加对站用变设置水喷雾系统的要求,与现行国家标准《火力发电厂与变电站设计防火规范》GB 50229规定保持一致。
查找 上节 下节 条文
说明
返回
顶部

高压直流换流站设计规范 GB/T51200-2016
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读